walyl99 发表于 2015-2-27 16:22 尺总,我是来学习的。 上次做了个外地的项目(我是江苏的),丙类车间,生产汽车配件,没有机械排烟。审图被提要上火灾自动报警,理由是“依据《火灾自动报警系统设计规范》中保护对象分级表格进行设计”,咨询了当地消防大队,说应先依据GB50016来看是否需要上报警,不是所有的丙类车间都要,然后打电话跟审图的理论,结果他还是不认,说丙类车间都得上,结果没办法,还是给做上了。 尺总,关于这个问题,你怎么看。。
尺短寸长 发表于 2015-2-28 17:15 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29793-1-1.html 很正常。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 09:46 不过我们这边的储油间都是设计的防爆,不就一盏防爆灯吗,700多元
xkh721218 发表于 2015-3-2 10:23 柴油是属于气体爆炸环境 见附表 ⅡA T3
hbsjzsjy 发表于 2015-3-2 10:35 请明示附表 ⅡA T3的具体页数。
尺短寸长 发表于 2015-3-2 10:36 P51/序号41。 关键不在这。