尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:04 将 GB 50055-2011 的 2.3.1 强条贴出来瞧瞧。
rexcao 发表于 2015-3-12 20:09 GB 50055 - 2011 2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:12 说说看,“10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条”的判据何在?
rexcao 发表于 2015-3-13 08:40 判据就是审查人是审图公司的,图纸是设计公司的。 请问下:如果是您看图,会判违反GB50055-2011DE 2.3.1 ...
消防应急照明专题帖子汇总
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 08:50 我猜:审图大爷(或大婶)认为同一整定电流的断路器不能保护双速风机,要加两套断路器。因为我们这审图就有 ...
尺短寸长 发表于 2015-3-13 08:46 请问下:这位审图大爷(或大婶)想怎么干?
rexcao 发表于 2015-3-13 09:36 审图人员认为:用CPS就不违反规范 10D303-2 第55页