[问题探讨] 如何看待消防配电线路采用矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2015-4-16 10:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一种办法:设两个电缆井,另一种,消防采用矿物绝缘电缆。这是室内,如果是室外,是否要么挖两条电缆沟,要么室外电缆得采用矿物绝缘电缆?
QQ图片20150416102830.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-4-16 10:52:59 | 显示全部楼层
变电所内的电缆沟呢?如何能分开,不分开就要用矿物绝缘么?
     
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:24:15 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-4-16 10:52
变电所内的电缆沟呢?如何能分开,不分开就要用矿物绝缘么?

是有这个问题,室外也得两个沟
     
发表于 2015-4-16 17:14:49 | 显示全部楼层
这样说来,柜子内出线的时候也要分开,,要不只能用矿物绝缘,要不就是消防负荷一个柜,非消防一个柜,,
有这么重要么?倘若在同一变电所,消防全部采用矿物绝缘,当变电所着火的时候,,就保电缆就可以了么?
根据其条文解释,其一是无论是耐火阻燃,阻燃和诸多防火保护措施都不能保证电缆在火场内正常供电,其二,火灾时候落下重物会砸断电缆,这才是矿物绝缘的真正用处。所以我觉得变电所内和室外埋地都不必按条文执行,只有在变电所出线后室内走管井走线槽之类明确分开便可。
     
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:56:10 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-4-16 17:14
这样说来,柜子内出线的时候也要分开,,要不只能用矿物绝缘,要不就是消防负荷一个柜,非消防一个柜,,
...

那规范为啥还有“沟”那,图审可会提哟
     
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:59:06 | 显示全部楼层
火灾时候落下重物会砸断电缆,这才是矿物绝缘的真正用处。

条文解释在哪?没看见呀
     
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:00:14 | 显示全部楼层
火灾时候落下重物会砸断电缆,这才是矿物绝缘的真正用处。

如果真有这么一说,那柔性矿物绝缘电缆岂不不能用了
     
发表于 2015-4-20 16:32:24 | 显示全部楼层
建规的10.1.10的条文说明啊,
发表于 2015-4-20 18:19:02 | 显示全部楼层
消防用的电缆在线槽内敷设,怎么会砸断,那要连线槽一起断了
     
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:17:59 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-4-20 16:32
建规的10.1.10的条文说明啊,

没有看见呀,麻烦贴贴看
     
发表于 2015-4-21 13:12:25 | 显示全部楼层
这规范编的,确实有会有歧义
是说如果单独设置消防井就不需要矿物电缆吗?
如果不单设消防井就必须用矿物电缆吗?
不知理解的有无差错,或者还是任何情况消防都得用矿物电缆呢?
     
发表于 2015-4-21 13:36:33 | 显示全部楼层
之前看的条文是防火规范送审稿,最终定稿中是没有说到这点,你可以看看旧版规范中的条文说明或者送审稿,
     
发表于 2015-4-21 13:45:56 | 显示全部楼层
因此,设计对一些重要建筑或场所内的供电线路或某些重要供电线路尽量采用矿物绝缘铜护套电缆——

麻烦。
对待尔等刁民,不下狠手,看来是不行滴。

一刀切,真干脆。
     
发表于 2015-4-21 13:47:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-21 08:17
没有看见呀,麻烦贴贴看

采用符合现行国家标准《电线电缆耐火特性试验方法》GB 12666.6的耐火电缆能提高消防配电线路的耐火能力,但在模拟实体试验中,普通电缆、阻燃电缆、阻燃隔氧层电缆及耐火电缆,在明敷及穿钢管并施防火涂料保护时,持续供电时间均未达到30min。这对于消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施等供电时间较长的消防设备供电是不利的。此外,明敷时不能承受重物坠落和喷淋水冲击的影响。因此,设计对一些重要建筑或场所内的供电线路或某些重要供电线路要尽量采用矿物绝缘铜护套电缆。

不予录用!{:lol:}
     
发表于 2015-4-21 14:46:26 | 显示全部楼层
只要使用矿物绝缘电缆,不用单独竖井,不用单独桥架。在吊顶里,甚至直接沿墙敷设,都可以。