树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 10:35 我现在消防配电采用普通电缆,满足建规的敷设方式,行不行
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 11:05 我就使用普通电缆,明敷穿金属管,暗敷也满足保护层厚度,应该满足建规
taiyuntao 发表于 2015-4-17 11:22 如果其他规范对电缆选型有明确规定还是应该遵循的,不能只看《建规》吧。话说回来现在的规范感觉就跟中国 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 11:31 有道理,但作为建筑防火规范,没有消防设备配电电缆要求,实在说不过去
小木头公 发表于 2015-4-17 17:37 GB50116也有要求的,供电线路采用耐火是强条,呵呵,望采纳
yslideb 发表于 2015-4-17 16:37 选择消防设备配电电缆的原则还是要按照GB50016-2014第10.1.10条来。 通俗的讲,就是耐火电缆的燃烧试验时 ...