马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
本帖最后由 河图 于 2015-4-22 17:33 编辑
前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。
如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。
这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。
大家觉得图1对呢,还是图2对? 请各位指教,谢谢!
|