[规范条文] 《建规》要求电井内采用矿物绝缘电缆的解决方法

[复制链接]
     
发表于 2015-5-29 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
《建规》要求“电气竖井”内的的消防配电线路采用矿物绝缘电缆,而对其他场所未作要求。设计时,只需将“电井”、“电气间”等名称换个字样,如“储物间”等,就可以不必采用矿物绝缘电缆,是否可行?{:lol:}

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-5-29 13:30:58 | 显示全部楼层
不可行!
我做设计就绝不会这样做,让自己陷于不利的境地。
     
发表于 2015-5-29 14:19:48 | 显示全部楼层
图审直接判:储物间易燃,电缆敷设不符要求
     
发表于 2015-5-29 14:31:15 | 显示全部楼层
楼主太可爱了。
个人认为《建规》10.1.10.3条针对室内外电缆沟、井等直接明敷场所,而非建筑内的电气竖井。电气竖井等应按10.1.10.1~2条执行。
     
发表于 2015-5-29 14:42:06 | 显示全部楼层
我认为,消防配电回路与普通配电回路在同一电气竖井内敷设时,消防配电回路采用有机耐火电缆敷设在耐火槽盒内可满足规范要求。
     
发表于 2015-5-29 14:48:29 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-5-29 14:31
楼主太可爱了。
个人认为《建规》10.1.10.3条针对室内外电缆沟、井等直接明敷场所,而非建筑内的电气竖井 ...

人家王大主编绝不接受你的这个说法哟。
     
发表于 2015-5-29 15:07:40 | 显示全部楼层
耍小聪明,是不行的.要审图人\消防部门同意才行.
     
发表于 2015-5-29 15:20:44 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-5-29 14:31
楼主太可爱了。
个人认为《建规》10.1.10.3条针对室内外电缆沟、井等直接明敷场所,而非建筑内的电气竖井 ...

建筑设计防火规范,强调的是建筑,室外电缆沟不在范围内
     
发表于 2015-5-29 16:18:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 14:48
人家王大主编绝不接受你的这个说法哟。

尺总,请教一下,是否可以这样理解,10.1.10.3条是对于10.1.10.1条中“当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属管或采用封闭金属槽盒保护”的补充说明,换名话说:当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,且穿金属管或采用封闭金属槽盒保护后,就可以与其它配电线路同电缆井、沟敷设。
     
发表于 2015-5-29 16:23:03 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-5-29 16:18
尺总,请教一下,是否可以这样理解,10.1.10.3条是对于10.1.10.1条中“当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆 ...


不敢不敢,你得请教人家王总才对。

现如今的规范,单从书面规定上,你是看不懂的;你运用逻辑推理,人家是不认的。{:mad:}
     
发表于 2015-5-29 16:27:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 16:23
不敢不敢,你得请教人家王总才对。

现如今的规范,单从书面规定上,你是看不懂的;你运用逻辑推理, ...

对于设计人员无非就是将电缆改成矿物质电缆而已,但对于工程的投资方就不一样了。
     
发表于 2015-5-29 16:28:39 | 显示全部楼层
大家对这个文件有什么看法?
QQ图片20150527164703.jpg
     
发表于 2015-5-29 16:33:53 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-29 16:28
大家对这个文件有什么看法?

不是已经有看法了吗?

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30280-1-1.html
     
发表于 2015-5-29 16:35:32 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-29 16:28
大家对这个文件有什么看法?

居然认同采用电缆槽盒,那大家又。。。。
     
发表于 2015-5-29 16:38:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-29 16:28
大家对这个文件有什么看法?

电缆井里,采用普通耐火电缆加耐火槽盒,可以吗,他的解释看来可以。