账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9416|回复: 17

《建筑电气》2015-第5期配电极限长度

[复制链接]
     
发表于 2015-6-8 16:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想请问下2015-第5期配电极限长度这篇文章可参考性怎么样,推论公式和结果能否引用
求大神指导~
@尺短寸长
@诚版
     
发表于 2015-6-9 09:31:47 | 显示全部楼层
对于导线的供电长度,我们院是按照2.5---50m,4---80m,6--120m这样来的,电缆就没有规定了
     
发表于 2015-6-9 10:09:04 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-9 09:31
对于导线的供电长度,我们院是按照2.5---50m,4---80m,6--120m这样来的,电缆就没有规定了


没前提条件么?

比如:
动作电流的整定值?

又比如:
1、是 MCB ?还是 MCCB ?
2、是 MCCB 的话,针对配电型的还是电机型的?  
3、是 MCB 的话,针对的是 B、C、D 的哪一种类型?


     
发表于 2015-6-9 12:27:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-9 10:09
没前提条件么?

比如:

没有对断路器进行规定,这个长度只针对照明
发表于 2015-6-9 19:57:33 | 显示全部楼层
可参考性一点也没有,推论公式和结果是错误的,决不能引用。

  单就短路电流计算公式的0.8系数是错的,毫无根据可依。
  0.8系数,第一眼发现其错误的。
  例二的工程很大,所以配置的变压器容量不会很小,如果风机供电线挂接在800kVA的变压器输出母线上,变压器额定电流约1200A,变压器负载率一般为70%,达满载还有30%余量,即有1200x30%=360A未利用,加上根据文中短路电流为325A〈实际不可能〉,变压器才接近满载。满载时出线电压会降到额定电压的0.8,这是不可能的,是荒谬的。
  0.8系数,进一步分析。
  查《工业与民用配电设计手册》三版表4-22,S9型800kVA的相保阻抗为1.88mΩ,母线相保阻抗取0.2变压器相保阻抗,合计为1.2x1.88=2.56mΩ,按戴维宁定理把2.56mΩ看作电源内阻,再按全电路安姆定率,要使输出电压降到0.8,则内阻上要降0.2,即要在2.56mΩ上压降为220x0.2=44V,如果未短路时输出电压正常,则需短路电流为44/2.56=17kA,才能降低44V。而现实短路电流小于0.4kA,怎么可能降到0.8x220=176V呢?所以0.8系数是荒谬的。
发表于 2015-6-9 20:54:07 | 显示全部楼层
短路电流计算公式公式分母的 1.5 系数用于MCB、MCCB是错的。推论公式和结果是错误的,决不能引用。

  1.5 出处是《工业与民用配电设计手册》三版表4-25的相保电阻表,相保电阻是导线20度时单位长度电阻值的1.5倍。
  该手册P162计算条件第〈4〉条 “在计算单相短路电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般为20度时电阻的1.5倍。”表4-25注③也有类似对应说法。

  实际温升多高会使电阻增至1.5倍呢? 从公式 Rq=R20〔1+0.004x〈T-20〉〕推得可得实际温度T=〈Rq/R20-1〉/0.004+20=〈1.5-1〉/0.004+20=0.5/0.004+20=145度,当铜线温度达145度时电阻才增至1.5倍。

  再来看ic65N特性,是施耐德产品,具有三级限流:I.I.t允许为一正弦整半波的能量的1/10。即为一整正弦波的能量的1/20。短路时,ic65N在很短时间就能切断电路,一正弦波的能量的1/20的能量能使线芯温度能升至145度吗?答案是否定的,这可用反证法,如果一整正弦波的能量的1/20的能量能使线芯温度能升至145度的话,当断路器切断时间为0.2s〈10个整正弦波〉电能量增至200倍,那时线温度还能升至145度吗?推断可认为这是短路存在 5s 才有可能。5s含250个整正弦波,是1/20一正弦波的能量5000倍,5s加热能量能使线线芯电阻增至1.5倍,1/5000的加热能量能使温升和电阻增加可估计得到,接近短路时的温度和电阻值。不存在1.5倍。
     
发表于 2015-6-10 15:25:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianzy 于 2015-6-10 15:30 编辑
入门者 发表于 2015-6-9 19:57
可参考性一点也没有,推论公式和结果是错误的,决不能引用。

  单就短路电流计算公式的0.8系数是错的, ...

按照以往计算经验,考虑压降校验只是电缆导线截面选型校验的五种方法之一。通常最短距离都是按照热稳定来考虑的。现在简单化的经验结论,不适合复杂多变的工程应用了。建议多使用专业电气软件,先建模。确定基础计算条件,在针对不同的应用位置计算配电的安全距离。
     
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:35:11 | 显示全部楼层
qianzy 发表于 2015-6-10 15:25
按照以往计算经验,考虑压降校验只是电缆导线截面选型校验的五种方法之一。通常最短距离都是按照热稳定来 ...

请问下都有什么专业的电气软件??
发表于 2015-6-13 20:26:24 | 显示全部楼层
论文的题目存在的问题

  配电“极限长度”的含义,应该理解为,不管再采取任何措施,不能再增加的长度。

  除0.8、1.5系数精确取值外,还可以采取其它行之有效的措施,来增加一定截面导线的配电长度。
发表于 2015-6-13 20:33:49 | 显示全部楼层
该文还反映出作者在设计理念上存在严重缺陷,所以结果与“极限”两字相差甚远。

  缺陷之一,低规公式 IB≤In≤Iz 中的In的取值,In按IB还是按Iz取值,作者取的是后者。如文中In取值,例一用的 C16,例二用的 25,都是错的。
  缺陷之二,对短路灵敏度校验理解不透彻,正确的应降低瞬时脱扣电流值。

  例一,可采用 ic65L-C10 MCB,就这一项,就能使配电长度增加到1.6倍。加上 0.8和1.5系数的正确值的修正,例一的配电长度可达100m。超过了按电压损失要求的 84m。〈对照明线路来说,这84m是错的,以后再议〉
  例二,可采用 NSX100N-MA/6.3 MCCB,就一项就能使配电长度增加到3倍多。
     
发表于 2015-6-15 10:30:02 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-10 20:35
请问下都有什么专业的电气软件??

用用etap软件
     
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:32:02 | 显示全部楼层

你有没有安装软件和教程什么的?发下吧,谢谢
865269397@qq.com
发表于 2015-6-15 15:50:41 | 显示全部楼层
入门者果然是高手~~~~{:lol:}
     
发表于 2015-6-15 16:58:30 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2015-6-13 20:33
该文还反映出作者在设计理念上存在严重缺陷,所以结果与“极限”两字相差甚远。

  缺陷之一,低规公式 I ...

能否给出你的完整的理论依据及计算方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则