账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21978|回复: 25

[求助] 目前农村电网是什么系统型式

[复制链接]
     
发表于 2015-7-3 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

目前农村电网是什么系统型式,农村平房的配电系统怎么画呢?我老家的电线杆上都是两根线,然后接根线引导住户外墙上的电表箱,再由电电表箱引室内的总刀闸,然后再到漏电保护器,再引至天棚闷顶的总线上,然后每个屋的用电都是取自总线的,插座和照明一个回路的。貌似现在还是有很多这么做的,如果还是这样接线的话,加个pe线怎么做?见下图,画的不太好{:biggrin:}


QQ图片20150703154732.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:45:58 | 显示全部楼层
自己先顶下.............................
发表于 2015-7-3 15:52:50 | 显示全部楼层
户外电表箱加装重复接地装置,然后电表箱的PE端子引出PE线到各插座
发表于 2015-7-3 15:55:05 | 显示全部楼层
不过楼主的漏保不知啥玩意,带开关,就不需刀闸。
     
发表于 2015-7-3 15:56:29 | 显示全部楼层
主要农村重复接地估计都没有人做,目前好多楼房二次装修灯具的PE线都没有接
     
发表于 2015-7-3 15:59:30 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-3 15:45
自己先顶下.............................

GB 50054-2011《低压配电设计规范》
无标题.png

保护导体——何在?

PS
黑体字哦。
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:03:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 15:59
GB 50054-2011《低压配电设计规范》

我是照着我家的老房子画的,当时本地的电工这么给布置的线,大概是98年建的房子。
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:05:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:52
户外电表箱加装重复接地装置,然后电表箱的PE端子引出PE线到各插座

那就是在电表箱那重复接地,然后再引出PE呗^^
发表于 2015-7-3 16:05:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 15:59
GB 50054-2011《低压配电设计规范》

尺总:问一下,没有保护导体,我理解漏电装置也能动作,如漏电电流流到网架等别的物体。

点评

看条文说明。  发表于 2015-7-3 16:16
     
发表于 2015-7-3 16:16:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 16:05
尺总:问一下,没有保护导体,我理解漏电装置也能动作,如漏电电流流到网架等别的物体。

注意是指“间接接触防护电器”,不是指“直接接触防护电器”。
     
发表于 2015-7-3 16:19:02 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-3 16:05
那就是在电表箱那重复接地,然后再引出PE呗^^

不一定是“重复接地”哦。
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:31:35 | 显示全部楼层
在网上下的建筑电气的文章的截图
QQ图片20150703163243.png

新农村住宅电气设计(示范图).pdf

198.72 KB, 下载次数: 59, 下载积分: E币 -5

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 16:31:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 16:16
注意是指“间接接触防护电器”,不是指“直接接触防护电器”。

条文解释是没有保护导体不能正确动作?何来这一说?
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:42:01 | 显示全部楼层
再追问一个问题,如果是老旧的楼房,室内没有PE线,卫生间内如果要安装电热式热水器,具体做法该怎么做呢?
     
发表于 2015-7-3 16:43:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 16:31
条文解释是没有保护导体不能正确动作?何来这一说?

没有保护导体,如何正确动作?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则