账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5507|回复: 8

2014年第9期第29页防火卷帘两侧探测器的布置问题

[复制链接]
     
发表于 2015-7-3 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 WMeng90 于 2015-7-3 16:23 编辑

各位老师好,2014年第9期第29页防火卷帘两侧探测器的布置问题,我想问的是防火卷帘两侧的探测器是连在一起的吗?这样算不算跨防火分区,我的理解是坡道首层不算跨分区。如果是相邻的两个防火分区间的卷帘应该如何布置探测器并连线呢,请老师们有时间帮忙解答一下,谢谢!

2014.09

2014.09
发表于 2015-7-3 16:53:25 | 显示全部楼层
坡道首层不算跨分区,相邻两个防火分区如果连线,加隔离
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:59:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 WMeng90 于 2015-7-3 17:04 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 16:53
坡道首层不算跨分区,相邻两个防火分区如果连线,加隔离

您好,我想问的是卷帘两侧的探测器,用于控制卷帘动作的,以前消防图示报批稿里面有卷帘的画法,正式出版的没了,所以有点迷惑!

14X505-1送审稿

14X505-1送审稿
发表于 2015-7-3 17:01:34 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-3 16:59
您好,我想问的是卷帘两侧的探测器,用于控制卷帘动作的,以前消防图示报批稿里面有卷帘的画法,正式出版 ...

确实是这样(正式的取消了),一种接入卷帘自带控制箱,这样不设隔离,一种接入总线,过分隔的地方加隔离
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 17:06:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 17:01
确实是这样(正式的取消了),一种接入卷帘自带控制箱,这样不设隔离,一种接入总线,过分隔的地方加隔离

上面我刚刚上传的图片里,在卷帘的上侧的探测器是不能与所在的防火分区的探测器连在一起的是吗?
     
发表于 2015-7-3 19:57:41 | 显示全部楼层
我认为,也可以不跨防火分区,每侧的探测器接在本防火分区的总线上。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-6 09:16:52 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-3 17:06
上面我刚刚上传的图片里,在卷帘的上侧的探测器是不能与所在的防火分区的探测器连在一起的是吗?

可以呀,没有任何问题,所谓专用,软件编程解决
     
 楼主| 发表于 2015-7-6 12:40:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:16
可以呀,没有任何问题,所谓专用,软件编程解决

也就是说,与软件编写程序有关,与连线关系不大,好的,谢谢您!
     
发表于 2015-7-6 15:09:41 | 显示全部楼层
接入自己的防火卷帘控制箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则