[求助] LED灯照明 真的可以功率减半、节约50%电费??

[复制链接]
     
发表于 2015-7-7 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
LED厂家目前主流宣传是————
75W替代150W金卤灯
18W LED管灯替代36W荧光灯
4W筒灯,替代8w节能灯
(包括飞利浦等公司样本都是这样替代)



真的可以功率减半替换吗?
LED光效 又没有达到150lm/w、180lm/w,怎么可以做到???
最高也就130lm/w吧,也会有30%光衰



平时荧光灯 做办公室,功率密度8W左右,换LED后变成3、4W/m2。。。
疑云漫布、战战兢兢、畏首畏尾……可以用来形容此刻的心情








本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-7-7 14:18:35 | 显示全部楼层
光效根T5差不多..不过.灯具效率高..不过,办公室用这个 眩光问题可以解决不?蓝光问题可以解决不?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2015-7-7 14:39:56 | 显示全部楼层
以LED的光效,无法做到功率减半
     
发表于 2015-7-7 14:43:59 | 显示全部楼层
即使做不到功率减半,其节能效果也是很明显的
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2015-7-7 19:56:18 | 显示全部楼层
多数led光源的光效还不到100。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2015-7-8 08:55:37 | 显示全部楼层
别相信。查一下飞利浦的样本,办公用的LED筒灯,光效就是60~80之间。70几的色温是4000的,如果要暖色一点的3000,只有60几。
     
发表于 2015-7-8 09:04:43 | 显示全部楼层
LED绿色环保、寿命长、易运输、呈现电容特性
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2015-7-8 15:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
根据山西省12d6图集,举例如下,t5系列fh28,功率28w,光通量2600;led日光灯系列,xs-rg1500-25w-01,功率25w,光通量2000。如果算光效,led比不过t5,那么照度计算怎么样能算出来led节能呢?我是不会算。。。
     
发表于 2015-7-8 16:16:39 | 显示全部楼层
LED具有很强定向性(没有向上散射),本身效率更高。荧光灯上端的向上散射的,因此效率受灯具影响很大。因此厂商以这个做卖点,说可以功率减半。但实际上对于一般照明来说,我们要求的是均匀性和防眩光。这正是LED最大的缺点,因此市场上的LED产品多加上滤片来改善,结果是得到更低的光效。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2015-7-8 16:17:56 | 显示全部楼层
LED灯不是寿命长么,一般都是荧光灯的两倍了
     
发表于 2015-7-8 19:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-8 16:16
LED具有很强定向性(没有向上散射),本身效率更高。荧光灯上端的向上散射的,因此效率受灯具影响很大。因 ...

我发的那个led也是灯管型的哦,定向灯珠型的要跟灯泡比了。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2015-7-9 08:57:07 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-7-8 19:50
我发的那个led也是灯管型的哦,定向灯珠型的要跟灯泡比了。

LED灯管实际就是在LED帖片上加上漫射型灯罩,这是为适应办公和日常照明使用方案之一,结果是使光效降低,一般都在80以下。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2015-7-19 10:13:33 | 显示全部楼层
照度计算公式里,利用系数、维护系数 对LED怎么取?

该如何体现LED效率系数?

防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2015-7-19 10:16:37 | 显示全部楼层
维护系数GB50034已经定死了,根据污染确定。。。与灯具寿命长、维护少没有关系。

利用系数与房间形状、墙面地面材料有关。好像也不能做什么文章。

按公式算,照度岂不是根本算不高
     
发表于 2015-7-20 17:10:10 | 显示全部楼层
好像看过一个推荐标准,大概是功率减1/3替换,100W的LED替换150W的