关于配电线路的上下级保护电器应具有选择性的问题咨询

[复制链接]
     
发表于 2015-7-20 16:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hl891223 于 2015-7-20 16:59 编辑

101010101.png
请问图上这2、3位置选用一样的断路器可以吗?
规范上说的上下级是指:
1.保护级数的上下级?
2.配电级数的上下级?
我个人认为2、3位置选择完全一样的断路器没什么问题啊
审图要求2的额定电流大于3的额定电流,比如3是电表箱进线开关,额定电流选用80,2就要选用100
审图认为这就是选择性(好像审图是认为上下级是指保护级数的上下级
我咨询了一下其他单位,基本所有都是这样画的
但是我想请问下,按80、100这样选择:
1.如果故障电流是90,那么80动作,100不动(这样位置2选择100没有意义)
2.如果故障电流是150,怎么可能100动作了,80没有动作???
(如果因为2、3的位置不一样,考虑灵敏度、电流大小,那么2、3都选用80,位置3不跳,位置2选用80还是会跳啊)

请大家说下你们的看法
还有谁能给我说下保护级数的定义是什么啊??(要有出处,别拿百度、网上找来的说)

     
 楼主| 发表于 2015-7-20 17:01:56 | 显示全部楼层
谁能@尺总、大鼻山还有其他高手来给看看这个问题,我的等级无法@
     
 楼主| 发表于 2015-7-20 17:13:51 | 显示全部楼层
大家看了多少留句言好吗?不管对错,大家指点一下...
     
发表于 2015-7-20 22:08:49 | 显示全部楼层
我认为上下级是指保护的上下级,如总开关与出线开关。放射式配电时下级配电箱总开关可不带保护。
     
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:24:36 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-7-20 22:08
我认为上下级是指保护的上下级,如总开关与出线开关。放射式配电时下级配电箱总开关可不带保护。

如果下级配电箱用断路器呢??或者2用隔离,3用断路器
因为考虑到使用方便,二级配电箱如果进线用隔离,故障跳闸后还要去位置2处合闸
     
发表于 2015-7-21 08:32:34 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-7-21 08:24
如果下级配电箱用断路器呢??或者2用隔离,3用断路器
因为考虑到使用方便,二级配电箱如果进线用隔离, ...

2用隔离,3用断路器,2-3之间如何保护?,这样就要用1断路器去保护.
发表于 2015-7-21 08:37:01 | 显示全部楼层
目前不少审图都提到2和3的极差问题,真是太无语了,连配电级数都没弄清,白白增加电缆截面
     
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:39:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-21 08:37
目前不少审图都提到2和3的极差问题,真是太无语了,连配电级数都没弄清,白白增加电缆截面

先不说其他,说说我这个问题
     
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:40:43 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2015-7-21 08:32
2用隔离,3用断路器,2-3之间如何保护?,这样就要用1断路器去保护.

你的意思是故障点在2的时候,没法保护...是吧?
如果我2、3都是断路器,参数一样呢?能保护了不
发表于 2015-7-21 08:50:50 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-7-21 08:39
先不说其他,说说我这个问题

你的就是2和3使用同样断路器,除了浪费一点,没有问题,整定电流可以一样,而且必须一样
     
发表于 2015-7-21 09:12:09 | 显示全部楼层
选择性蛮难的。如何你真的想弄通,建议找一下任元会先生有关的讲义或论文,相对通俗易懂一点。
当然,《工业与民用配电设计手册》第三版的第十一章第六节,谈的就是选择性(第648页)。看手册比较累。{:lol:}
好运!!!
     
发表于 2015-7-21 09:15:22 | 显示全部楼层
顺便提醒一下,选择性不仅仅是“过负荷保护”,最难弄的是“短路保护”的选择性。
     
发表于 2015-7-21 09:17:37 | 显示全部楼层
请问图上这2、3位置选用一样的断路器可以吗?


虽不是优选方案,但确实是可以的。


规范上说的上下级是指:
1.保护级数的上下级?
2.配电级数的上下级?


规范上说的上下级指的是保护级数。就你的图来说,2、3是同级,2、4是上下级!
     
发表于 2015-7-21 09:20:05 | 显示全部楼层
审图要求2的额定电流大于3的额定电流,比如3是电表箱进线开关,额定电流选用80,2就要选用100
审图认为这就是选择性(好像审图是认为上下级是指保护级数的上下级)


审图概念有误!
发表于 2015-7-21 09:25:03 | 显示全部楼层
三级一下不具有选择性保护。