账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4602|回复: 3

住宅的电气火灾监控系统

[复制链接]
发表于 2015-7-28 09:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们设计的几栋二类高层住宅,设置有消防控制室。每栋楼的进线开关设置了剩余电流开关,未设置电气火灾监控系统(建规规定一类设)。图审意见:剩余电流的报警信息未传给消防控制室,不符合火规9.1.5。这样看来。二类高层也要设置电气火灾监控系统了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-7-28 10:09:10 | 显示全部楼层
住房设计规范GB 50096—2011:
8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
    1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并应进行总等电位联结;
    2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
    3 套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路,卫生间插座宜设置独立回路;
    4 除壁挂式分体空调电源插座外,电源插座回路应设置剩余电流保护装置;
    5 设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结;
    6 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
8.7.2 本条强调了住宅供电系统设计的安全要求。
    1 在TN系统中,壁挂空调的插座回路可不设置剩余电流保护装置,但在TT系统中所有插座回路均应设置剩余电流保护装置。
    2 导线采用铜芯绝缘线,是指每套住宅的进户线和户内分支回路,对干线的选材末作规定。每套住宅进户线是限定每套住宅最大用电量的关键参数,综合考虑每套住宅的基本用电需求、适当留有发展余地、住宅进户线一般为暗管一次敷设到位难以改造等因素,提出每套住宅进户线的最小截面。
    3 住宅套内线路分路分类配线,是为了减小线路温升,满足用电需求、保证用电安全和减少电气火灾的危险。
    5 “总等电位联结”是用来均衡电位,降低人体受到电击时的接触电压的,是接地保护的一项重要措施。“局部等电位联结”,是为了防止出现危险的接触电压。
    局部等电位联结包括卫生间内金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线,可不包括金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立金属物。尽管住宅卫生间目前多采用铝塑管、PPR等非金属管,但考虑住宅施工中管材更换、住户二次装修等因素,还是要求设置局部等电位接地或预留局部等电位接地端子盒。
    6 为了避免接地故障引起的电气火灾,住宅建筑要采取可靠的措施。由于防火剩余电流动作值不宜大于500mA,为减少误报和误动作,设计中要根据线路容量、线路长短、敷设方式、空气湿度等因素,确定在电源进线处或配电干线的分支处设置剩余电流动作保护或报警装置。当住宅建筑物面积较小,剩余电流检测点较少时,可采用剩余电流动作保护装置或独立型防火剩余电流动作报警器。当有集中监测要求时,可将报警信号连至小区消防控制室。当剩余电流检测点较多时,也可采用电气火灾监控系统。
     
发表于 2015-7-28 10:26:38 | 显示全部楼层
他引用的这个条文,不能说明卅子问题吧。你没有设置电气火灾监控,就不用引到消控室啊
     
发表于 2015-7-28 10:52:22 | 显示全部楼层
当住宅建筑物面积较小,剩余电流检测点较少时,可采用剩余电流动作保护装置或独立型防火剩余电流动作报警器。当有集中监测要求时,可将报警信号连至小区消防控制室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则