账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18446|回复: 47

[规范条文] 总图中办公楼距小区变电所距离违反GB50016-2014

[复制链接]
     
发表于 2015-8-4 13:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总图中办公楼距小区变电所距离违反GB50016-2014第3.4.1条    (请问我是用的干式变压器也要按这条来吗?)
QQ图片20150804134701.jpg
     
发表于 2015-8-4 14:00:12 | 显示全部楼层
说说清楚:
1、各自的建筑耐火等级?
2、小区变电所的变压器容量?
3、总图中办公楼距小区变电所距离?

讨论问题,不先告知前提条件,如何判定孰是孰非?
发表于 2015-8-4 14:11:43 | 显示全部楼层
干变不是套用这个表,多层办公楼可以按6米考虑,高层按9米考虑
     
发表于 2015-8-4 14:28:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 14:11
干变不是套用这个表,多层办公楼可以按6米考虑,高层按9米考虑

如此理解,在某些情况下,就完全可能被审图开整改单整改,你在劫难逃。
发表于 2015-8-4 14:36:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-4 14:37 编辑
尺短寸长 发表于 2015-8-4 14:28
如此理解,在某些情况下,就完全可能被审图开整改单整改,你在劫难逃。


尺总:我套用的是建规5.2.2表。王总在武汉宣贯时特地说了这个事情,裙房及其他民用建筑,这个其他就是包括变电所,听课时还注解了{:lol:}
     
发表于 2015-8-4 14:43:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 14:36
尺总:我套用的是建规5.2.2表。王总在武汉宣贯时特地说了这个事情,裙房及其他民用建筑,这个其他就是 ...

你信他的?{:shutup:}

     
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:00:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 14:00
说说清楚:
1、各自的建筑耐火等级?
2、小区变电所的变压器容量?

尺总:怪我没说清,,比如小区一类高层住宅   变电所2X630   现在变电所据住宅只有8米    如果套这个表(油变的,满足不了最小也要20米吧》)
     
发表于 2015-8-4 15:14:41 | 显示全部楼层
套3.4.1条,最小可取15m。

好在变压器没超1000kVA,可套表5.2.2,最小可取9m。

但在上海另有规定:10kV独立变电站位于高层居住建筑南侧时,最小间距为13m。
发表于 2015-8-4 15:20:49 | 显示全部楼层
你如果是住宅的话,往20米上靠
     
发表于 2015-8-4 15:24:00 | 显示全部楼层

按5.2.3条文,小区变电所是可以套5.2.2的表格数据,上海的地方规定与防火无关,估计是低频扰民问题吧

点评

有变压器容量限制的。  发表于 2015-8-4 15:31
     
发表于 2015-8-4 15:26:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-4 15:28 编辑
rainmen_73 发表于 2015-8-4 15:24
按5.2.3条文,小区变电所是可以套5.2.2的表格数据,上海的地方规定与防火无关,估计是低频扰民问题吧
jiangui5.2.3.jpg

还需要看一下5.2.3条文说明!

jiangui5.2.3-1.jpg

点评

然也!  发表于 2015-8-4 15:36
     
发表于 2015-8-4 15:26:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 15:20
你如果是住宅的话,往20米上靠

20m 这一说,出自JGJ 242-2011,胡扯的东西,可笑现在居然还在宣贯中当宝一样被讲课者引用。

可笑之至。{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:35:50 | 显示全部楼层
20米确实有点扯
发表于 2015-8-4 15:43:20 | 显示全部楼层

我们的变电所,在尽可能的情况下,还是离住宅远一些
     
发表于 2015-8-4 15:46:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 15:43
我们的变电所,在尽可能的情况下,还是离住宅远一些

按规范规定人家不足10m就能搞定的设计(尤其是多层建筑),依这个20m做,估计开发商要哭了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则