账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5465|回复: 8

[求助] 建筑内水泵房与变电所

[复制链接]
发表于 2015-8-5 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问问大家:我这建筑物地下室内,变电所与水泵房到底能否相邻布置?谢谢
发表于 2015-8-5 10:37:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-5 10:40:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:44:02 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:40
回到你这个问题上来,当然不适合相邻布置,因为地面湿水后,就是潮湿环境,潮湿环境配电与一般正常环境不同 ...

谢谢诚版,不过如果是水泵房专用配电室,是否可网开一面那?
发表于 2015-8-5 10:47:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:50:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:47
按潮湿环境配电,当然可以了。

目前看到的不少设计,水泵房带的小配电间,配电设备未采用防潮设计(IP要增加了吧),今后是否得调整?
     
发表于 2015-8-5 15:16:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:37
消防审查,消防泵控制柜应IP55,我告诉他们IP24应可以了。IP55实在没有什么价值。又不是潜水设备。一旦水池 ...

消防按规范审查也不算错。因为水规范上有规定:11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。   而且我还真被审图的提过这一条,规范竟然是水规范上的,吓了我一跳。
 楼主| 发表于 2015-8-5 15:29:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-5 15:32 编辑
z405664385 发表于 2015-8-5 15:16
消防按规范审查也不算错。因为水规范上有规定:11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其 ...


看来,水泵房专用配电间,配电柜大于IP30就行。不过目前配电箱、配电柜都是IP30居多
     
发表于 2015-8-5 15:37:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 15:29
看来,水泵房专用配电间,配电柜大于IP30就行。不过目前配电箱、配电柜都是IP30居多

注意:
不是“大于IP30就行”,而是“不应低于IP30”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则