账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6238|回复: 10

淋浴间设计了排风扇判违规9.4.4

[复制链接]
发表于 2015-8-5 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
淋浴间设计了排风扇判违规违反了住宅电气设计规范9.4.4卫生间的灯具不应安装在0、1区内及上方

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-8-5 11:39:18 | 显示全部楼层
规范编错就是这结果。

审查者只知规范规定,不管规定对错;只管自保,不管死活。

唉!

如何是好?{:huffy:}

老诚你说!
发表于 2015-8-5 11:50:08 | 显示全部楼层
排风扇要达到一定防护等级且漏电保护。该规范里没有说排气扇呀
     
发表于 2015-8-5 12:04:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 11:50
排风扇要达到一定防护等级且漏电保护。该规范里没有说排气扇呀

排风扇要达到一定防护等级且漏电保护——愿闻其详。
     
发表于 2015-8-5 12:37:24 | 显示全部楼层
排风扇,谁家卫生间没有?一般都在2.3米以上吧 以前设计从没有遇到提这个。反正你别设计到淋浴喷头上方就行了。尽量远离。但对于现在的卫生间大小,我只能说按照规范走,你得安到室外了……
 楼主| 发表于 2015-8-5 13:08:37 | 显示全部楼层
先开与暖通沟通了下,暖通告诉淋浴间设计排风扇,是暖通规范要求的,这不知道怎么处理这个问题了?住宅电气设计规范9.4.4卫生间的灯具不应安装在0、1区内及上方
建议编制组把及上方取消掉
发表于 2015-8-5 14:14:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-5 12:04
排风扇要达到一定防护等级且漏电保护——愿闻其详。

尺总:我看到潮湿场所加装漏电保护,另外看到民规12.9.2的第6歀有防护等级要求
     
发表于 2015-8-5 14:39:06 | 显示全部楼层
淋浴间(0、1区外)正上方设置的排风扇,IP防护等级套用哪条?
     
发表于 2015-8-6 11:00:16 | 显示全部楼层
终于有人吐槽了,以前卫生间电气设备都只要设于2区及以外就可以,《住宅建筑电气设计规范》9.4.4条一出,只要是电气设备均按此条实行! 挺无语的,硬是否认各区的划分。
     
发表于 2025-6-3 19:33:23 | 显示全部楼层
范编错就是这结果
     
发表于 2025-6-4 08:31:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-5 14:39
淋浴间(0、1区外)正上方设置的排风扇,IP防护等级套用哪条?

《民标》12.10.2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则