账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4544|回复: 6

[问题探讨] 从开关电源出来直流24的电线后,审图要求在加直流断路器

[复制链接]
发表于 2015-8-6 13:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
开关电源出来直流24的电线后,审图要求在加直流断路器,审图说便于后面短路导致变压器烧毁,后与变压器厂家咨询,厂家回复变压器内部自带过载、短路保护,后与审图协商,审图还是要求加这个直流断路器,请问各位同仁,审图这样做对吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-8-6 15:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
不对。开关电源的保护是ns
发表于 2015-8-6 15:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
比断路器快3个数量级
发表于 2015-8-6 15:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
比断路器快3个数量级
     
发表于 2015-8-7 10:22:53 | 显示全部楼层
哈哈,楼主,我也被提过的,非让加个断路器
     
发表于 2015-8-7 13:57:18 | 显示全部楼层
就是火灾报警的短路隔离器喽。。
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:17:41 | 显示全部楼层
各位开关电源本身自备过载、短路保护了,若在后面再加上断路器岂不是多此一举,增加了成本了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则