账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24585|回复: 45

[求助] 请教这种算内庭院么?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-1 17:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图..
根据防雷规范,,沿建筑四周和内庭院四周均匀设置引下线...
不知道 下面被连廊围起来算不算引下线.内一圈是否需要设置引下线?
nt.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:43:14 | 显示全部楼层
里面一圈都是木柱子,如果做引下线,需要明装,又会比较难看..

点评

难看?有北京大裤衩给你垫底  发表于 2015-9-2 08:38
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:05:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-9-1 17:43
里面一圈都是木柱子,如果做引下线,需要明装,又会比较难看..

建筑的难看,是业主选出来的..
电气专业引起的难看,建筑都不会让你通过..
发表于 2015-9-2 09:17:36 | 显示全部楼层
设个引下线,注意隐蔽,也不会难看到那
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:27:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-2 09:17
设个引下线,注意隐蔽,也不会难看到那

如果算内院作引下线..都是木柱子..没法隐蔽..麻烦在这一点.
     
发表于 2015-9-2 09:47:08 | 显示全部楼层
外面一圈引下线适当搞多一点,内圈只在四角和中间位置做,保证总体的引下线数量足够
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:56:28 | 显示全部楼层
这里内庭院均匀敷设有个黑体字...
不然 也不会这么头痛..
我觉得外面多做点也是可以的..
fl3.png
发表于 2015-9-2 10:00:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-9-2 09:56
这里内庭院均匀敷设有个黑体字...
不然 也不会这么头痛..
我觉得外面多做点也是可以的..

你这个建筑还是二类防雷的?
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:05:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-2 10:00
你这个建筑还是二类防雷的?

二类,在山区..比较高的..平面铺的比较开.
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-2 12:29:15 | 显示全部楼层
黑体字也说了无法在中间设引下线的处理方法,你这个也勉强算吧
     
发表于 2015-9-2 12:30:26 | 显示全部楼层
或者你就按规范做,木头柱子嵌引下线也不是很难的技术
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:17:51 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-9-2 12:29
黑体字也说了无法在中间设引下线的处理方法,你这个也勉强算吧

这种肯定不算的..无法引下,指大跨度的情况下..
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:19:23 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-9-2 12:30
或者你就按规范做,木头柱子嵌引下线也不是很难的技术

木头柱子,引下线要明装,而且还要穿塑料管..不能暗装.
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:33:35 | 显示全部楼层
内外两层木柱,外面一列砖墙..
fl4.png
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:53:13 | 显示全部楼层
建筑平面图如下..走廊宽3.2
jz1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则