账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5049|回复: 5

[问题探讨] I级试验SPD能否用于LPZ1~LPZ2处?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-7 11:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
LPZ1~LPZ2处本应用II级试验,如果用I级产品是否可行。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-9-7 15:43:24 | 显示全部楼层
电压保护水平一样,使用可以,价格有差别
     
发表于 2015-9-7 15:45:48 | 显示全部楼层
如果带有间隙,还可以吗
     
发表于 2015-9-8 10:47:27 | 显示全部楼层
这样的话那还要II/III级SPD干啥
     
发表于 2015-9-11 19:47:57 | 显示全部楼层
I级产品用在有电源从室外引入的地方(或变配电室),从LPZ0到LPZ1或LPZ0到LPZ2,应该用I级产品。

导线从LPZ1引到LPZ2处不应该用I级产品。
     
发表于 2015-9-11 19:49:20 | 显示全部楼层
有些地方我也犯糊涂,所以我喜欢T1+T2类的SPD.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则