账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4648|回复: 4

[问题探讨] 雷规一二类实验SPD的疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-12-23 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
雷规说从LPZ0区进入建筑物的进线电缆要加一级试验SPD,而屋顶的设备只用加二级实验的SPD,原因是屋顶的设备有分流,所以雷电流小;可以明明进线电缆又是埋地且大部分还是在LPZ0B区,进入建筑物时金属外皮或金属管接地,还有等电位、重复接地措施,通过分流雷电流应该更小啊,为什么还要用一级试验的spd,是我理解错了吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-12-23 13:54:48 | 显示全部楼层
进入建筑物时金属外皮或金属管接地,还有等电位、重复接地措施,并不是雷电流分流,只是降低雷电流的危害
发表于 2015-12-23 14:45:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-23 15:19:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-23 14:45
http://v.qq.com/cover/i/ivzgcnkz1ws2wrb.html?vid=c0019sxsgob
清晰可见人家没有设置接闪器。
我认为雷 ...

此言差矣!

老诚没见到接闪器,不意味着“人家没有设置接闪器”。

有一种接闪器是“贴敷”,更有一种接闪器是“暗敷”。
     
发表于 2015-12-29 13:52:53 | 显示全部楼层
很好的问题,期待同行解惑!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则