账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8446|回复: 13

[规范条文] NFPA20学习-稳压泵算消防泵吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 09:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
估计很多电气工程师马上跳起来,这么简单的问题还问?当然是啦。
电气工程师应该问问消防工程师:稳压泵起什么作用?什么时候启动?工作时间多长?
看看NFPA的解释:

QQ图片20151230093337.png

点评

从来没认为是  发表于 2015-12-30 12:53
发表于 2015-12-30 10:27:36 | 显示全部楼层
消防泵得设手控线,稳压泵不需要
     
发表于 2015-12-30 11:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
不算,我看消火栓规范 稳压泵不在消防水泵一章里,哈哈哈
     
发表于 2015-12-30 11:33:18 | 显示全部楼层
lyzzb 发表于 2015-12-30 11:23
不算,我看消火栓规范 稳压泵不在消防水泵一章里,哈哈哈

3.png
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:36:58 | 显示全部楼层
刚才我问了设备专业同事,他认为不算消防泵。

我接着往下看老美的书,发现,美国禁止稳压泵和消防泵合用电控箱。
QQ图片20151230143241.png

     
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:37:55 | 显示全部楼层
那么,老美认为稳压泵的作用远远没有消防泵重要!?
论坛图片双击可以放大。
     
发表于 2015-12-30 14:41:16 | 显示全部楼层
4.png

点评

这个实质上是原来的消防加压泵,现在基本绝迹了  发表于 2015-12-30 15:37
     
发表于 2015-12-30 14:43:27 | 显示全部楼层
稳压泵不予保证,可能危及消防主泵不能可靠启动,涉及初始压力、流量是否足以触发启泵信号。

点评

就是管平时跑冒滴漏的,出问题(管网压力信号至)消控室,能及时解决就好。与消防何干  发表于 2015-12-30 15:35
     
发表于 2015-12-30 14:51:58 | 显示全部楼层
rainmen_73
从来没认为是  发表于 1 小时前

DGJ 08-94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》

11.png

12.png

点评

火灾时不用的就不算  发表于 2015-12-30 15:33
     
发表于 2019-1-2 17:07:57 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-12-30 14:36
刚才我问了设备专业同事,他认为不算消防泵。

我接着往下看老美的书,发现,美国禁止稳压泵和消防泵合用 ...

应该不是这么理解,红框下面的文字允许稳压泵和消防泵共用电源(可共用配电箱?)
猜测: controller 不一定是控制箱,因为有变频泵存在,controller可能是控制器。
没看过规范原文。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则