账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9699|回复: 14

[问题探讨] 关于浴室等电位的问题?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
偶尔遇到有朋友问浴室等电位的做法,我也没有见过实例,所以也答不上来,这边的装修师傅很少会做。网上查到的是在厕所墙面铺瓷砖前埋管走线预留86接线盒,等各种器具安装好了后再用线连上,最后装好的效果就是,厕所整齐的瓷砖墙面会看到好几处86盒子和少许电线。南方地区厕所没有采暖管,给排水也都是塑料的,燃气便宜,燃气热水器用的也较多,大部分时候只有吊顶是金属的,电气设备只有浴霸和照明,插座和照明开关一般设置在厕所外侧墙上,如果不是从规范出发,请问这种情况下做局部等电位的必要性还有多少?大家自己装修又是怎么做的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:00:48 | 显示全部楼层
其实理论分析还是做的好,我只想知道大家的实际处理方法,和实际的推广程度
发表于 2015-12-30 10:49:24 | 显示全部楼层
看这篇文章介绍:
浴室内的浴霸、热水器插座地线、暖气片、采暖金属管道、给排水及其它金属管道处需提前预留86盒,并用PVC20电工阻燃管(管内穿不小于BRV4mm2)把预留86盒和局部等电位盒贯通,BRV线两端烫锡、压接线鼻进行连接。地面钢筋网(当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也应连通)可通过40*4或25*4镀锌扁钢与等电位盒内铜排进行连通,地面钢筋网和墙内钢筋网在浇筑混凝土之前要进行焊接,纵横钢筋进行贯通,搭接倍数不少于5倍钢筋直径。
  局部等电位盒连接安装完毕后,应进行导通性测试,测试仪器可选用兆欧表,若等电位连接端子板与金属管道末端之间的电阻值不大于3欧姆,可以认为是有效地,如发现有不通或达不到阻值要求的管道,可以再做跨接线连接。
  由于我国等电位连接的实施尚属于起步阶段,于其他发达国家还有相当大的差距,等电位连接用的端子板及配件在发达国家已经是成熟产品,但在我国尚无定型产品,浴盆等设备无接线端子,因此,不得不在施工现场因陋就简地制作端子板、抱箍等将就使用,既费工又费时,长期使用接地阻值不稳定,易于被拆除又欠美观。在实际工程施工中,多数住宅的卫生间仅预留上下水管道、暖气片等电位接口和等电位连接端子板,浴盆、热水器、浴霸等设备有住户后期安装,而住户或装修单位往往忽视此类安全要求,只注重装修美观效果,装修单位无电气安装专业人员,对卫生间内要做局部等电位和怎么做跟本不知晓或感觉根本不用做,这就造成了住户装修完成后的浴室局部等电位达不到预期的效果,而成为了一个摆设,为此需开发商和装修单位之间要有一个工序交接程序,此程序可通过房屋使用说明书将此未完成的局部等电位做法和重要性交代清楚,住户在装修时完善剩余重复接地装置,从而达到规范要求。物业公司在装修单位装修完成后需要对房屋结构进行验收时,要统一把浴室等电位连接纳入验收内容,对于不合格的要给予提醒完善或强制恢复,以确保用电安全。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:18:11 | 显示全部楼层
谢谢,这篇文章比较接近实际
发表于 2015-12-30 12:26:57 | 显示全部楼层
听一个施工单位说,防雷检测办要求把所有等电位都要连接到防雷装置上(均压环或引下线),不知道是否正确?
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:35:09 | 显示全部楼层
我看iec标准写的是,浴室等电位连接应接地,有条件时,也应与结构混凝土内钢筋连接
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:38:12 | 显示全部楼层
上面指的是iec特殊场所:淋浴室那本,而我们国标图集一般认为底板层钢筋就是地,其实放到如果没有现浇板的建筑就不正确了
发表于 2015-12-30 15:24:39 | 显示全部楼层
lrx813 发表于 2015-12-30 12:26
听一个施工单位说,防雷检测办要求把所有等电位都要连接到防雷装置上(均压环或引下线),不知道是否正确?

是这样的,具体可参看雷规6.3.1
     
发表于 2015-12-30 15:44:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 10:49
看这篇文章介绍:
浴室内的浴霸、热水器插座地线、暖气片、采暖金属管道、给排水及其它金属管道处需提前预 ...

用PVC20电工阻燃管(管内穿不小于BRV4mm2)——为啥?

BRV4mm2,都可以不用机械保护了。{:sweat:}
     
发表于 2015-12-30 15:47:28 | 显示全部楼层
lrx813 发表于 2015-12-30 12:26
听一个施工单位说,防雷检测办要求把所有等电位都要连接到防雷装置上(均压环或引下线),不知道是否正确?


咱大天朝,从不缺少胡说八道的人。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:47:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 15:24
是这样的,具体可参看雷规6.3.1

那么这个地方连还是不连呢
     
发表于 2015-12-30 16:24:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 15:24
是这样的,具体可参看雷规6.3.1

局部等电位应该不要连到防雷装置上吧?连上了就不是“局部”等电位了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

发表于 2015-12-31 10:27:20 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-12-30 15:47
那么这个地方连还是不连呢

我院的原则:总等电位连,局部等电位不做要求
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 17:00:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-31 10:27
我院的原则:总等电位连,局部等电位不做要求

嗯,好的,谢谢,我也觉得是的,祝大家元旦快乐!
     
发表于 2025-5-27 19:21:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则