账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8397|回复: 19

[一次接线] 笔记本电脑烧毁了,为何漏电开关不动作?

[复制链接]
发表于 2016-1-21 06:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
转载知乎网上的一个问题:
========================
1.昨天使用笔记本电脑的时候,电源适配器烧毁,随后断电。漏电保护开关却没有跳掉,物业电工来看过以后,更换了楼道外面电表的保险丝后,一切正常。想问一下,是否是漏电保护开关没有起到作用,或者根本就是坏了?
2.电源适配器烧毁,是里面的电路短路了么?
3.如果是保护开关的容量太大,没有起到作用,那如何计算家庭电器的功率总数以及如何选择合适的保护开关?
剩余电流动作保护器 型号:DZ47LE
6路1P空开开关 型号:DZ47-63 C25
附图一张:我家的空气断路器以及漏电保护开关
线路分析3.jpg
=================
根据描述,绘制图如下:
线路分析2.jpg
图中给出了两种可能性:
第一种:笔记本电源适配器内部短路烧毁;
第二种:笔记本电源发生单相接地故障。
问题:
为何RCD及主开关未动作,而让外部电表箱内的熔断器给跳闸了?
     
发表于 2016-1-21 11:29:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-21 11:01
为何不会发生在笔记本电源适配器的交流侧呢?

这一判断基于个人对笔记本使用习惯及电源适配器产品特点的理解。

笔记本电源适配器通常由三部分组成:交流侧连接导线、电源适配器、直流侧连接导线。交流侧导线多为三线(L-N-PE),为方便导线收纳整理,三线并排呈扁宽型,多采用插接方式与电源适配器连接;直流侧导线为两线,以绝缘材料包覆呈圆柱型,多以固定直连方式与电源适配器连接。

笔记本使用时,由于交流侧远离使用端,扁宽型交流侧导线扰动较少,引发故障的可能性较小;直流侧靠近使用端,圆柱型直流侧导线经常会缠绕纠结,引发绝缘破损导致故障的可能性较大。

故,个人判断短路发生在电源适配器直流侧(前帖回复不严谨,过于肯定,应当说:个人判断短路发生在电源适配器直流侧的可能性较大)。
     
发表于 2016-1-21 11:50:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-1-21 11:51 编辑
尺短寸长 发表于 2016-1-21 11:34
注意:
帕版所述是笔记本电源适配器烧毁,而非线路“绝缘破损导致故障”。


这点注意到了,我确实是以线路“绝缘破损导致故障”来分析的。

但是,“绝缘破损导致故障”可能只是首发故障,由于电源适配器内的变压、整流、滤波电路均由半导体元器件组成,半导体原件的耐压水平又远低于导线绝缘层的耐压水平,首发故障会导致半导体原件击穿引发电源适配器内部二次故障。这时目测之下,二次故障反而成了故障的主要表现,反映为“电源适配器烧毁”。

当然,这些只是猜测、分析。若要确切的知道故障原因,帕版完全可以将损毁的电源适配器拆解,借助万用表测量,并分析判断之。
     
发表于 2016-1-21 13:12:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-21 19:32 编辑

如图,在样本里找了微型断路器的C型脱扣曲线和gG熔断器的时间特性曲线,分支断路器型号DZ47-63 C25(似乎有点大,16A的可能已经就满足了),总开关DZ47LE(截图看不出额定电流等级,有可能是C32或40),楼道外电表箱内熔断器的电流等级按cqzrm推测可能是gG32或40A,现在就需要推测这个短路电流大致在什么范围时,会造成越两级切断?有可能微断的脱扣曲线与熔断器时间-电流曲线如最下图所示,选择性保证不了:
14.jpg
12.jpg
19.jpg
     
发表于 2016-1-21 09:18:27 | 显示全部楼层
第一,看到楼主家中住户配电箱中的出线开关全部采用了 C25,心里着实害怕。
楼主自己关注过 6~11 这 6 个馈线回路的导线截面没有?
很令人担心啊。
     
发表于 2016-1-21 10:09:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2016-1-21 10:30 编辑

RCD及主开关未动作,而外部电表箱内的熔断器跳闸。

如果RCD和主开关功能正常,那么,没有发生接地故障,所以RCD不会跳。
适配器烧毁,适配器内部短路可能性最大。分支回路断路器、RCD的和外部主开关如果没有选择性,外部熔断器可能跳闸,而RCD不跳闸。帕版的户内箱是否自己改造的?外部熔断器可能就32A或40A。
     
发表于 2016-1-21 10:38:36 | 显示全部楼层
帕版买的还是别墅啊。

分支回路25A,室内全部4平方线;
入户63A,进户线25平方导线。
     
发表于 2016-1-21 10:43:36 | 显示全部楼层
cqzrm 发表于 2016-1-21 10:09
RCD及主开关未动作,而外部电表箱内的熔断器跳闸。

如果RCD和主开关功能正常,那么,没有发生接地故障, ...

同意3# cqzrm兄的分析!

补充一点:个人认为短路发生在笔记本电源适配器的直流侧。
     
发表于 2016-1-21 10:43:59 | 显示全部楼层
回来继续——
第二,看了一下笔记本电脑电源适配器的技术参数:
输入 100V - 240V~ 1.5A
输出 20V= 3.25A

可认为笔记本电脑电源适配器回路不存在过负荷运行之可能,无需为此配置过负荷保护,发生短路烧毁导致断路器跳闸或熔断器熔丝熔断属于正常现象。

第三,RCD及主开关未动作及保护电器越级动作如楼上 cqzrm 大侠所言,不再赘述。
     
发表于 2016-1-21 10:49:42 | 显示全部楼层

cqzrm 发表于 2016-1-21 10:38
帕版买的还是别墅啊。

分支回路25A,室内全部4平方线;
入户63A,进户线25平方导线。

cqzrm 大侠何以能透视看出“帕版买的还是别墅啊。分支回路25A,室内全部4平方线;入户63A,进户线25平方导线”?{:lol:}
     
发表于 2016-1-21 10:53:48 | 显示全部楼层
图2中,独户做了PEN重复接地,推测是别墅啊。从配电回路看,大约是150平方米左右的三室两厅。

要不就是我误解了。
     
发表于 2016-1-21 11:00:03 | 显示全部楼层
cqzrm 发表于 2016-1-21 10:53
图2中,独户做了PEN重复接地,推测是别墅啊。从配电回路看,大约是150平方米左右的三室两厅。

要不就是 ...

按此推理,有道理。

但也不能排除,帕版虚线图框外的进线侧部分属于示意性质。
     
发表于 2016-1-21 11:01:29 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-1-21 10:43
同意3# cqzrm兄的分析!

补充一点:个人认为短路发生在笔记本电源适配器的直流侧。

为何不会发生在笔记本电源适配器的交流侧呢?
     
发表于 2016-1-21 11:06:50 | 显示全部楼层
前几天遇到一个改造项目,160A的开关配25的电缆100米长,树干接入商铺。电工把电缆外皮全扒掉,说好接线。用了很多年。前几天,天冷,空调全开,开关过载跳闸,电缆很烫。。。
     
发表于 2016-1-21 11:10:54 | 显示全部楼层
cqzrm 发表于 2016-1-21 11:06
前几天遇到一个改造项目,160A的开关配25的电缆100米长,树干接入商铺。电工把电缆外皮全扒掉,说好接线。 ...


前几天遇到一个改造项目,160A的开关配25的电缆100米长,树干接入商铺——
过负荷保护如何满足?

电工把电缆外皮全扒掉,说好接线。用了很多年。前几天,天冷,空调全开,开关过载跳闸,电缆很烫——
电缆外皮全扒掉,就不存在“电缆很烫”,是“导线很烫”或“电线很烫”吧?{:titter:}
     
发表于 2016-1-21 11:11:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-21 11:01
为何不会发生在笔记本电源适配器的交流侧呢?

户外熔断器跳闸,我觉得是适配器交流侧短路。
     
发表于 2016-1-21 11:14:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-21 11:10
前几天遇到一个改造项目,160A的开关配25的电缆100米长,树干接入商铺——
过负荷保护如何满足?
“不存在“电缆很烫”,是“导线很烫”或“电线很烫”吧?”

果然厉害,一语点破。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则