1000kva的变压器一般选2000A的框架式断路器;500kva的变压器一般选1000A的框架式断路器;
框架式断路器的最小整定值一般为断路器额定电流的0.4倍;
母联断路器选2000A的框架式断路器,其最小整定值为800A;500kva的变压器的额定电流为721.7A;母联断路器选2000A的框架式断路器,保护整定值也基本上能满足要求,只是经济性差一点。
母联断路器是选大一点,还是选小一点?可根据具体情况确定:1.远景有无增容的可能;2.本工程的重要程度及本工程的资金情况;3.其他情况。
一般情况下,母联断路器还是选1000A的框架式断路器比较合适,也可选1600A的框架式断路器。