账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 9599|回复: 25
收起左侧

[问题探讨] 低压开关柜技术的方方面面(1)——空间布局与分隔型式

  [复制链接]
发表于 2016-3-12 21:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一.关于低压开关柜的空间布局型式
    低压开关柜由三个区域构成:第一是设备区,由放置主回路和辅助回路元器件的抽屉构成,或者由断路器构成;第二是电缆室,用于电缆出线;第三是母线室,用于放置低压开关柜内的主母线。
低压开关柜技术1.jpg
左图是低压开关柜主母线顶置的空间布局。在顶置母线室的前下方是设备区,而后下方则是电缆室。由于低压开关柜的出线电缆室位于开关柜的后方,所以这种空间布局型式又被称为水平母线顶置的后出线低压开关柜。
右图是主母线后置的空间布局。在低压开关柜的左前方是设备区,右前方是电缆室。由于低压开关柜的出线电缆室位于开关柜的右前方,所以这种空间布局型式又被称为水平母线后置的侧出线低压开关柜。
中图是双面操作开关柜。我们看到这种柜型属于侧出线柜型,但不同的是,水平母线位于开关柜的中间,也因此使得主母线的散热能力变差。所以,水平母线中置的双面操作低压开关柜主母线必须要降容使用。
二.低压开关柜的隔离形式
分隔型式类型1(form1):
低压开关柜技术2.jpg
分隔型式类型1中的主母线系统与功能单元是混合安装的,所有的功能单元均未隔离。当某功能单元因故障出现电弧和金属蒸汽时,将波及到整柜所有功能单元,包括主母线系统和配电母线系统。因此采用分隔型式类型1的配电设备可靠性最低。
分隔型式类型2a和2b(form2a、form2b):
低压开关柜技术3.jpg
图中有两种分隔型式类型,即分隔型式类型2a和分隔型式类型2b。
分隔型式类型2a采取的措施是用隔板将所有功能单元与母线系统隔离,但功能单元之间不隔离,同时电缆接点与母线系统之间也未隔离。
分隔型式类型2b采取的措施是用隔板将母线系统隔离,但功能单元并未隔离。
对于分隔型式类型2a和2b,若某功能单元出现的故障电弧和金属蒸汽,将会波及到临近的其它功能单元,但不会影响到主母线和配电母线系统。
分隔型式类型2的典型代表是某些早期设计的固定式低压开关柜,例如PGL和GGD等低压成套开关设备。
分隔型式类型3a和3b(form3a、form3b)
低压开关柜技术4.jpg
分隔型式类型3a采取的措施是用隔板将所有功能单元与母线系统隔离,功能单元之间也隔离,但电缆接点与母线系统之间未隔离。
分隔型式类型3b采取的措施是用隔板将母线系统隔离,功能单元和功能单元相互之间也都隔离。功能单元的电缆接点与母线系统之间未隔离。
对于分隔型式类型3a和3b,若某功能单元出现故障电弧和金属蒸汽,它不会波及到临近的其它功能单元,也不会影响到到主母线和配电母线系统。
由于功能单元的电缆接点与母线系统并未隔离,所以功能单元电缆接点的故障电弧和金属蒸汽会影响到母线系统。
绝大多数低压开关柜都采用分隔型式类型3的隔离方法。
分隔型式类型4a4bform4aform4b):
分隔型式类型4a采取的措施是用隔板将所有功能单元与母线系统隔离,功能单元之间也相互隔离,电缆接点与母线系统之间也隔离,但电缆接点与功能单元之间不隔离。
分隔型式类型4b采取的措施是用隔板将母线系统隔离,功能单元与母线之间、功能单元相互之间也都隔离。电缆接点与母线之间、电缆接点与功能单元之间也都隔离。
对于分隔型式类型4a和4b,若某功能单元出现故障电弧和金属蒸汽,它不会波及到临近的其它功能单元,也不会影响到到主母线和配电母线系统。
低压开关柜技术5.jpg
分隔型式类型4a与分隔形式类型4b的区别仅在于功能单元与自身的电缆接点之间的隔离措施,前者未隔离,而后者则隔离。
采用了分隔型式类型4a和4b后,故障电弧的影响几乎被消除了,所以低压配电柜采取了分隔型式4a或者4b后可靠性极大地提高,缺点是低压配电柜的散热能力被削弱。
智能型低压开关柜普遍采用分隔型式类型3和分隔型式类型4的隔离方法。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-3-15 14:13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-15 14:14 编辑

有关低压柜分隔形式Form形式,国标GB 7251.12 (2013)低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备中出现了一点错误,把form3b和form4b画成了一个形式,而GB7251.12是按IEC61439.2翻译过来,在IEC61439.2中form3b和form4b却是不一样,IEC61439.2的为正确的。
5.jpg
61439.jpg
     
发表于 2016-8-29 08:49:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-8-29 08:52 编辑
chenshisheji 发表于 2016-8-26 17:58
请教帕版,是否可提供4b型式的照片供参考。之前曾与盘厂了解过4b型式,反馈不推荐。不知是技术上不成熟,还 ...

不推荐?那是因为有的盘厂做不到或不知道4b为何物。如图为施耐德Prisma iPM低压柜form4b:
plus.jpg
     
发表于 2016-9-1 12:18:43 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2016-8-30 16:55
请教B斑 这就是4b吗? 我一直以为这是3b。。。 能发一张3b的图片吗? 谢谢!

如图,主要差别在电缆出线那里
2.jpg

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
chenshisheji + 3

查看全部评分

防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2016-3-13 11:54:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!学习了{:biggrin:}
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2016-3-14 08:44:13 | 显示全部楼层
热烈欢迎更多的产品介绍
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-3-15 11:14:25 | 显示全部楼层
看了之后 受益良多
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-3-22 21:22:14 | 显示全部楼层
国际工程都在specification提出要求,中国设计院基本是空白。
     
发表于 2016-5-17 08:53:51 | 显示全部楼层
重要的知识,国内的电气工程教材在这里有欠缺。
发表于 2016-7-12 21:07:29 | 显示全部楼层
目前国内一些设计院也开始准备此类文档。设计水平有待提高。
发表于 2016-8-26 17:58:09 | 显示全部楼层
请教帕版,是否可提供4b型式的照片供参考。之前曾与盘厂了解过4b型式,反馈不推荐。不知是技术上不成熟,还是成本太高。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2016-8-30 16:55:59 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-8-29 08:49
不推荐?那是因为有的盘厂做不到或不知道4b为何物。如图为施耐德Prisma iPM低压柜form4b:

请教B斑 这就是4b吗? 我一直以为这是3b。。。 能发一张3b的图片吗? 谢谢!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2016-11-7 21:22:30 | 显示全部楼层
很详细 给个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-8-25 20:03 , Processed in 0.771173 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表