账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15085|回复: 45

[问题探讨] 12kV中压柜PT一次绕组中性点设置接地开关的作用?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-22 15:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,PT一次绕组中性点设置接地开关的作用是什么?检修还是其他用处
mmexport1458630213620.jpg
     
发表于 2016-4-13 12:47:24 | 显示全部楼层
如配电网的中性点是有效接地系统,PT一次侧中性点需直接接地;
如配电网的中性点是非有效接地系统,PT一次侧中性点不直接接地,或经消谐器接地,可避免PT铁磁谐振;
如用户变电站的二路电源来自二个不同的区域变电站,如其中一个区域变电站的配电网的中性点是有效接地系统,而另一个区域变电站的配电网的中性点是非有效接地系统,如果用户变电站的二路电源需要转换,PT一次侧中性点直接接地处装个隔离开关还是有必要。
上述情况确实比较特殊,比较稀少。
     
发表于 2016-3-24 14:35:47 | 显示全部楼层
一次绕组接成星形,互感器接于相-地之间,因此,测量的是相对地电压,而并非各相与中性点之间电压,一次绕组接地属于工作接地。
      电压互感器的一次绕组阻抗极高,即使是在中性点直接接地或经消弧线圈接地的系统中,虽然电压互感器一次绕组中性点接地,但并不表示该系统中性点接地。
所以不知道这个隔离刀的用意了,看图纸象是老外的工程吧!
发表于 2016-3-22 16:39:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-22 15:39:42 | 显示全部楼层
纯属个人猜测:不是检修用(只是中性点接地,起不到接地安全作用),作用是,10KV系统是中性点接地系统,就合上,10KV系统是中性点不接地系统,就断开
发表于 2016-3-22 15:46:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-22 15:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:09:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-22 15:39
纯属个人猜测:不是检修用(只是中性点接地,起不到接地安全作用),作用是,10KV系统是中性点接地系统,就 ...

中压系统大概有三种接地形式:
1.中性点不直接接地;
2.中性点经消弧线圈接地;
3.中性点经小电阻接地;
这样就有疑问了,会选择两种接地形式运行么?
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:52:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-22 16:55 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-22 15:46
是来考试的吧。
三绕组,二次两个绕组,一个测正常电压。一个绕组测零序电压。
只有合上刀闸时,零序绕组 ...

测零序电压用的是下面的方式,从图上看都是直接接地的,和楼主层图纸很像:
电压互感器用法2.jpg

点评

yes  发表于 2016-3-22 16:58
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 17:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-22 17:02 编辑

三绕组,二次两个绕组,一个测正常电压。一个绕组测零序电压。
只有合上刀闸时,零序绕组才能测各测零序电压。



----疑问,莫非正常运行时,接地开关是打开的?那这个二次侧开口绕组就只是用来人工检测绝缘故障的吗?

点评

为什么设置这个刀闸,值得研究一番。(我认为,完全不必设置,直接接地就好)  发表于 2016-3-22 17:33
这样做的案例,我不觉得正确。不接地系统是采用选线装置,监控的线路接地故障的。  发表于 2016-3-22 17:14
发表于 2016-3-22 17:12:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-22 17:17:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-23 08:19:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-23 17:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个刀闸的通断能把接地系统变为不接地系统?

点评

应当如此。只看设计人员水平高低。  发表于 2016-3-24 08:51
     
发表于 2016-3-23 17:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
我估计有可能是为方便绝缘测试用的

点评

作用确实是 绝缘测试,通过 开口电压表读数来判定。  发表于 2016-3-24 08:52
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 07:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-3-23 17:59
我估计有可能是为方便绝缘测试用的

试说一下实际运行情况或操作步骤是如何的?第一次碰到这样的方案,还有一个疑问,我觉得这个接地开关应该不会选用中压出线柜装的那种大的接地开关,所以说这个接地开关的选型也是的麻烦事,除非没别的折
发表于 2016-3-24 08:51:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则