账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4280|回复: 4

[求助] 各位帮我看看 消防报警外线线型的选择是否正确。

[复制链接]
     
发表于 2016-3-31 14:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为消防外线我一般都是做路由,所以对于消防公司最后线型的选择了解比较少一些。  想请教一下
1:比如一个楼有5个多线手动控制线     哪外线是否就是5XNH-KVV-8X1.5 (多线手动控制线)       5根吧应该?
2:室内消防信号总线  NH-RVS-2X1.5-SC15     外线我用NH-KVV-2X2.5的可以吧。      把软线换成KVV缆?
发表于 2016-3-31 14:48:11 | 显示全部楼层
把软线换成KVV缆?
对的
室外线路宜采用电缆
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:02:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-31 14:48
把软线换成KVV缆?
对的
室外线路宜采用电缆

谢谢,第一条呢,楼内有几根直起线就应该引出几根到控制室。

点评

是的  发表于 2016-3-31 15:24
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:58:49 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2016-3-31 15:02
谢谢,第一条呢,楼内有几根直起线就应该引出几根到控制室。

{:handshake:}谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则