账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9914|回复: 6

[问题探讨] 浪涌保护器前端熔断器/断路器分断能力的疑问

[复制链接]
     
发表于 2016-6-22 21:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今日读汤继东的《低压配电设计分析》,在浪涌保护器章节有一段话似乎有些不解,如图所示,我的问题是浪涌保护器前端的熔断器/断路器的分断能力10kA真的够吗?
11.jpg
     
发表于 2016-6-23 11:10:16 | 显示全部楼层
我认为不分情况,按10kA确定分断能力,很可能分断能力不够!需按所在位置处的三相短路电流确定。
     
 楼主| 发表于 2016-6-23 12:58:04 | 显示全部楼层
我也认为书中此段话值得商榷,如图引用10/0.4kv配电变压器低压侧短路电流值,对于小容量变压器,低压柜内浪涌保护器失效后发生单相接地故障时故障电流有可能不会超过10kA,其他情况下别说三相短路故障,即使单相接地故障也会超过10kA。
16.jpg
发表于 2016-6-29 15:51:31 | 显示全部楼层
上次厦门大恒,广西地凯等厂家来我们院宣讲,传统的断路器和熔断器均不满足,现在有专门的后备保护开关,貌似施耐德也有相应的产品,你可以了解一下。
     
 楼主| 发表于 2016-6-29 18:17:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-29 18:24 编辑
武陵人 发表于 2016-6-29 15:51
上次厦门大恒,广西地凯等厂家来我们院宣讲,传统的断路器和熔断器均不满足,现在有专门的后备保护开关,貌 ...

恩,你说的是这个产品,他们应该提到这个产品目前没有对应的IEC/GB标准,是和浪涌保护器一起做CCC认证的,即专用厂家的浪涌保护器和专用后备保护装置配套,不能单独只采购A厂家的SPD专用后备保护装置再配套B厂家的浪涌保护器。
9.jpg
     
发表于 2016-7-8 19:49:59 | 显示全部楼层
顺便问下,和浪涌配合的熔断器怎么选啊,一直玩不来这个,大神能否说说
发表于 2016-7-11 10:03:35 | 显示全部楼层
我觉得汤先生的意思是,SPD的失效后短路不同于金属性接地,SPD就算失效其阻抗也较大,类似与用2.5的导线多绕几圈末端短路电流便会很小。
这本紫色书出版较早,可能有些观点在今日讨论,会有较大差别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则