账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1658|回复: 6
收起左侧

[问题探讨] 关于矿物绝缘电缆的设计

[复制链接]
发表于 2016-8-4 10:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
QQ图片20160804095414.png 矿物绝缘电缆的金属护套能不能作为PE线,目前此图设计变压器低压出线侧消防负荷采用NG-A矿物绝缘电缆,设计为4芯电缆或者4根单芯电缆,可不可行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-8-4 10:38:30 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆,由于护套的连续性和极低的接地电阻.因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线
     
发表于 2016-8-4 10:39:23 | 显示全部楼层
但其连接片需满足JGJ232-2011中4.10.1强条规定
     
发表于 2016-8-4 16:57:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-4 10:38
矿物绝缘电缆,由于护套的连续性和极低的接地电阻.因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线

审图的不允许,上次我就用的4芯线,被审图提了,说应采用5根电缆
     
发表于 2016-8-5 08:07:30 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-8-4 16:57
审图的不允许,上次我就用的4芯线,被审图提了,说应采用5根电缆

那岂不是审图无视JGJ232-2011
     
发表于 2016-8-5 17:22:28 | 显示全部楼层
审图意见未必都是正确的
     
发表于 2019-7-3 13:41:50 | 显示全部楼层
NG-A要单说吧,他的外壳是铝合金
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2021-4-13 18:51 , Processed in 0.058211 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表