账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24431|回复: 33

二类高层住宅楼梯间需要设置疏散指示灯?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-5 15:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

各层楼梯间内均应设置疏散指示标志灯具。GB50016-201410.3.11款。(请参照13J811-1改(2015年修改版)中的本条文图示进行修改)
     
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:03:08 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=attachment&aid=MTkyNzR8MGVjM2I5NzF8MTc1NzE4NDM5NXwwfA%3D%3D
核心筒照明.gif
发表于 2016-8-6 09:06:31 | 显示全部楼层
规范仅要求高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散标志,54米以下没提
发表于 2016-8-8 09:37:29 | 显示全部楼层
问题的关键是:疏散照明是否含有疏散标志
     
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:32:47 | 显示全部楼层
1、根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013第3.1.2条及条文解释,疏散照明包括:(A)为照亮疏散通道而设置的照明,(B)在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯。
     
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:34:15 | 显示全部楼层
2、GB50016-2014第10.3.1条规定了为照亮疏散通道应设置疏散照明的部位或场所,第10.3.5条规定了应设置灯光疏散指示标志的部位或场所。各层楼梯间内是否设置灯光疏散指示标志,应该按照第10.3.5条判定,而非第10.3.1条。
     
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:35:33 | 显示全部楼层
3、本楼14层,建筑高度42米,属于二类高层住宅楼,根据GB50016-2014第10.3.5条以及JGJ16-2008第13.8.3条第6款,各层楼梯间内可不设置灯光疏散指示标志。
     
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:37:07 | 显示全部楼层
4、13J811-1第10-3页概念不清,错误较多。13J811-1改(2005年修改版)第10-3页虽有改进,但也无法保证全部正确。我们认为不能以此作为各层楼梯间内是否设置灯光疏散指示标志的判定依据。
     
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:58:47 | 显示全部楼层
审图回复:按照图审意见修改。
     
 楼主| 发表于 2016-8-9 19:02:26 | 显示全部楼层
没有人感兴趣吗?
     
发表于 2016-8-10 08:58:52 | 显示全部楼层

结合建规10.3.1和10.3.5来看,10.3.1的疏散照明指的是疏散照明灯具,10.3.5条说明了哪些建筑的哪些部位必须设置疏散指示。另外民规上的13.8.3条规定也可以作为参考。
1.jpg
发表于 2016-8-10 10:34:08 | 显示全部楼层
其实在楼梯间里装那个标志没啥用,但设计还是建议装
     
发表于 2016-8-10 10:40:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-10 10:34
其实在楼梯间里装那个标志没啥用,但设计还是建议装


没有任何一本设计规范要求二类高层住宅楼梯间内应设置疏散指示灯。
     
发表于 2016-8-10 10:43:59 | 显示全部楼层
当年的解释消防规范电气(问25)

25.png
     
发表于 2016-8-10 10:47:25 | 显示全部楼层
工程建设标准解释管理办法(2014-05-05生效)

第十四条 标准修订后,原已作出的标准解释不适用于新标准。

一切的一切,灰飞烟灭!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则