账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8961|回复: 20

[问题探讨] 建筑内的10kV变电所,大家如何处理!

[复制链接]
     
发表于 2016-8-23 11:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2016-8-23 15:58 编辑

       大家应该经常会遇到比较大的公建,建筑内会有10kV变电所,对此大家都是怎么处理的:是对高低压都进行完整的设计,还是只设计低压部分,或者干脆都不设计只预留位置?对于上述的几种情况,我都采取过或遇到过。至于哪种方式是最规范的,最合理的,我一直没有想明白,下面说说我的想法:
       一、对高低压进行完整的设计
优点:看起来比较规范,要不然好像活没干完似的;与土建专业配合比较完善,比如荷载、层高、预留洞各方面都能够考虑比较到位。
弊端:对设计者水平要求较高,不怕大家笑话,作为一个施工图经历15年以上的画图匠,我表示对10kV这块很弱,还只是停留在照葫芦画瓢的阶段,当然也许别的同行水平高,对他们来讲这个不是问题;另外似乎需要当地电业部门的一些数据,可这个好像不容易获得;还有,有的地方电力部门指责建筑设计院没有这块的设计资质,不知道大家遇到过没有,我觉得设计院肯定是有这个资质的,但也没找不到明确的依据。
       二、只设计低压部分或者整个变电所都不设计
优点:减少工作量,这个设计者应该都很乐见;对设计者的业务没有太高的要求;也不存在与电力设计院竞争的问题,也不用和他们打口水仗。
弊端:与土建配合不够完善,虽然图可以不画,但能什么都不考虑吗?从选址到层高、房间大小、预留孔洞哪一个环节不考虑到都可能造成工程的缺陷和损失。如果不画图还想避免上述问题那又能怎么办呢?让电力设计院提前介入似乎是个不错的主意,但现实吗,能实现了吗?我们不妨想向一个场景,某工程方案阶段,设计院土建工程师与电力设计院工程师研究变电所的问题,不知各位同行见过吗,反正我是没见过!
  
       大家都是怎么处理的,欢迎讨论!

     
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:35:00 | 显示全部楼层
另外请教一下:我想提高一下10kV变电所的设计能力,应该看什么书或通过什么方式学习呢?
我觉得对电气专业来讲,变电所设计是衡量设计者技术水平的标准之一吧,就像水暖专业的锅炉房一样!
在学校学的东西有限,工作了仅仅看规范和设计手册,似乎也不够用!
发表于 2016-8-23 14:54:13 | 显示全部楼层
我们这边都设计,只是注明高压系统需供电部门认可(确认)
     
发表于 2016-8-23 16:39:17 | 显示全部楼层
我看过一些图纸,很多小型变电所都由建筑电气设计一并做了,高压部分做的也很简单,一个不完善的高压柜系统图了事。当然后面有厂家兜底,一般没事。
我们这边有时候会做电气一次,二次回路和电源什么的,外包。

我还是觉得最好还是看自身实力吧,量力而行。能一块出更好,建筑也更整体,低压侧选型也会更经济。但真一知半解,有时候还真不如不做。
     
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:42:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-23 14:54
我们这边都设计,只是注明高压系统需供电部门认可(确认)

这个作法头回见,可以考虑借鉴下!
     
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:45:32 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2016-8-23 16:39
我看过一些图纸,很多小型变电所都由建筑电气设计一并做了,高压部分做的也很简单,一个不完善的高压柜系统 ...

您是建筑院的吗,您说的二次回路和电源的外包,是包给谁了!
     
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:00:37 | 显示全部楼层
个人感觉,建筑电气行业还是一个不太成熟的行业,虽然也发展了几十年,但有很多地方还不太规范!
造成这种情况的原因之一,就是利益,电气与不同的行业有关,由于利益原因而使很多合理的事情实现不了!
这类问题,责权利统一应该是一个原则!
     
发表于 2016-8-24 13:12:36 | 显示全部楼层
确实如楼主所言,是利益关系。我们是不做的。本地电力设计院设计时,必须要建设单位提供供电局的供电方案答复单,而申请供电方案又必须要提供总容量、变压器装机、负荷回路清单、变电所位置和平面布置这些图,再考虑专业之间配合需要,我们院的电专业是这样做的:出高、低压一次系统图(高压部分只标进线容量,不做元件选型),根据平面布置预留站房面积(更多的是建筑给了个面积,电去校验下够不够大)、低压一次系统图标变压器容量、把需要失压脱扣、分励脱扣的回路标清楚,需要在变电所做电能分项计量的回路画上表计、来得及就把低压出线开关做下选型,来不就只标电缆规格和长度,图纸中注明:本院只作配合性设计,本图不做变电所施工依据。进出线通路是设计的,主要考虑和水专业的雨污废井及管道不打架。

点评

谢谢您的回复!  发表于 2016-8-24 14:19
     
发表于 2016-8-24 13:17:49 | 显示全部楼层
河图 发表于 2016-8-24 10:45
您是建筑院的吗,您说的二次回路和电源的外包,是包给谁了!

应该是做电力设计的吧。。
     
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:25:52 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-8-24 13:12
确实如楼主所言,是利益关系。我们是不做的。本地电力设计院设计时,必须要建设单位提供供电局的供电方案答 ...

和“树欲静而风不止”的作法相似,看来这么处理是比较普遍的,我也觉得这样可操作性较好!
     
发表于 2016-8-24 17:30:37 | 显示全部楼层
作为一个刚从业两三年的新人,这问题我询问过电气总工,得到的结果是:“图纸标注高压部分由甲方委托电力设计院或当地供电部门设计”
其实我也一直有“活儿没干完”的感觉,问总工似乎也得不到这块的知识,每次自学,盯着高压那块的图纸,真心觉得很吃力
     
发表于 2016-8-25 17:03:22 | 显示全部楼层
设计费不是按供电行业收费的,而是按面积收费的

配电房那么小,设计费几乎忽略不计。

画那么多图有什么用?自娱自乐、苦中作乐罢了。。。
最后还落得供电局让你改图的罪名。


索性还是给供电局单独留一个宽敞的10kV房间。其他的设计院自己搞
     
发表于 2016-8-25 17:07:44 | 显示全部楼层
有的供电公司服务非常到位,直接低压也包了。
直接配电到设备


设计院就只画画照明就行了。
而此时 设计费还是没变,按面积收费 一分不少,电气提成比例也不会少你的。

甲方愿意再掏一笔钱请供电局深化
     
发表于 2017-3-31 11:17:30 | 显示全部楼层
看来基本上是这么个状况。
确实觉得活没干完,但就是这样。存在即合理。你做变电所设计,能给电气专业加点吗?不可能。
发表于 2017-3-31 11:23:41 | 显示全部楼层
如果是高压电机是否提资给供电部门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则