账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17447|回复: 30

[求助] 消防水池,泵电控柜设在哪里好!

[复制链接]
     
发表于 2016-8-26 18:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们做消防水池,经常采用这样的方案,地下部分是水池和泵房,地上是电控室,我画了一个示意图,如下: QQ图片20160826183533.png

对于这种情况,消防泵的控制柜是设在电控室好,还是泵房好?
如果设在地上的电控室内,是否会涉及两地控制的问题,如果两地控制,地上与地下之间就要连控制线,那会挺麻烦!
如果设在地下泵房内,由于泵房比较潮,控制柜几年之后可能会锈蚀影响正常使用!
怎么做才合理呢?
请指教,谢谢!
     
发表于 2016-8-26 19:43:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-8-26 19:46 编辑

1、算两地控制 2、泵房比较潮,控制柜几年之后可能会锈蚀影响正常使用?不是吧,前几天我还去看了下我们单位地下室泵房,02年竣工的,设施完好。也没觉得里面潮湿啊,地上都干的啊(不过这个可真不一定,有些泵房可能有漏水的,可漏水为什么不修好呢)
     
发表于 2016-8-26 19:58:50 | 显示全部楼层
这个是江苏施工图审查中心的相关的解释,供参考
泵房.png
     
 楼主| 发表于 2016-8-27 10:40:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,我现在倾向于把控制柜放在地下了!
     
发表于 2016-8-28 09:33:22 | 显示全部楼层
有电控室,放在电控室比较好。
当然如果电控柜比较少,泵房空间允许,也可放在泵房里。此时应做好通风、防水等设计。
发表于 2016-8-29 09:40:14 | 显示全部楼层
如果地面的电控室是消防泵专用的控制室,那放在地面或地下都行,防护等级做不同就行
发表于 2016-8-29 09:41:13 | 显示全部楼层
如果地面的电控室不是消防泵专用的控制室(还有生活泵等),不能放在地面
发表于 2016-8-30 08:27:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-29 09:40
如果地面的电控室是消防泵专用的控制室,那放在地面或地下都行,防护等级做不同就行

如果地下水泵房有消防泵和生活水泵呢?
发表于 2016-8-30 08:32:23 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-8-30 08:27
如果地下水泵房有消防泵和生活水泵呢?

一种,地面电控室消防和生活分开,一种,放在地下
     
发表于 2016-8-30 12:50:17 | 显示全部楼层
其实说泵房潮湿的估计近年很少到运行的现场.与厨房相比,泵房真的算不上什么。
发表于 2016-8-30 14:05:48 | 显示全部楼层
应该按项目区别对待,民用建筑里的地下室都有通风系统,环境都比较好,潮湿问题不突出,可将电控设备设置在泵房内。其它有的地方在场区单独建设一个地下泵房,这种最好按楼主的方式做,因为采用这种独立的建设地下消防水池和泵房的通风都不太好,特别潮湿。
发表于 2016-12-22 15:52:25 | 显示全部楼层
现在倾向于把控制柜放在地下了
发表于 2016-12-22 16:18:26 | 显示全部楼层
两地是啥意思啊,如果楼上控制室和地下水泵房楼梯是连通的,这也是两地控制吗?
     
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:20:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2018-3-1 09:35 编辑
流碎日月123 发表于 2016-12-22 16:18
两地是啥意思啊,如果楼上控制室和地下水泵房楼梯是连通的,这也是两地控制吗?

我的理解,如果在电控柜(箱)处操作时,此柜(箱)控制的设备不在视线之内就应该算两地,“两地”这词通常是考虑安全运行时用到的。比如有人正在对某设备进行检修,而另外的人因为看不到设备现场的情况,在电控柜(箱)处误操作给设备送电运行,就可能对检修的人造成人身伤害!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则