账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8431|回复: 27

[问题探讨] 燃气锅炉房

[复制链接]
发表于 2016-9-5 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气杂志2016第8期中:简谈燃气锅炉房电气设计,将锅炉间定义为爆炸环境,是否正确?
     
发表于 2016-9-5 10:29:22 | 显示全部楼层
第八期还木见到
     
发表于 2016-9-5 10:52:11 | 显示全部楼层
燃气锅炉房是爆炸场所这点应该是对的,锅炉本身就是有爆炸危险的特殊设备,但对电气的危险分区来说就不一样了。不过我还没见到杂志,不知所说内容如何。
     
发表于 2016-9-5 10:54:27 | 显示全部楼层
第8期还木见到。

不过——

1、GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》
疑问.png

作废了?

2、即便GB 50058-2014的编制人员,也不敢下“锅炉间定义为爆炸环境”的断语吧?
     
发表于 2016-9-6 09:21:24 | 显示全部楼层
看看  建筑电气杂志上的 这篇文章呢

1-燃气锅炉房电气设计探讨_刘叶语_丁杰.pdf

365.08 KB, 下载次数: 91, 下载积分: E币 -5

点评

这篇文章写得好!道理透彻明白.  发表于 2016-9-8 21:30
     
发表于 2016-9-6 09:35:52 | 显示全部楼层
GB50016-2014防火规范明确规定燃气锅炉房为丁类厂房,非爆炸环境
     
发表于 2016-9-6 12:03:34 | 显示全部楼层
锅炉房一定是爆炸环境。
无论大家的讨论还是文章的内容,都是以建规、爆规中燃料是否爆炸为依据的。
但实际锅炉因内外压差的关系,本身就是一个极大的瀑炸原(虽然和消防上定义的不一样)。
我们可以从土建要求可以出问题所在,锅炉房属丁类厂房,但建筑中却有防爆要求“15.1.2 锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。“所以我们习惯的爆炸环境就认为甲乙类是不一定的。
当然,这个爆炸源只与锅炉制造和运行有关,与我们电专业无关。

点评

有真空热水机组(也称锅炉)了之后,以上结论就不一定成立了  发表于 2016-9-6 12:49
     
发表于 2016-9-6 13:25:45 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-6 12:03
锅炉房一定是爆炸环境。
无论大家的讨论还是文章的内容,都是以建规、爆规中燃料是否爆炸为依据的。
但实 ...


注意:
GB 50041-2008中的“15.1.2 锅炉房的……应有相应的防爆措施……”与GB 50058-2014中的“爆炸危险区域”,不是一回事。

就比如电锅炉,它也可能存在因压力失控或制造瑕疵而发生爆炸,但与GB 50058-2014中的“爆炸危险区域”扯不上丝毫的关系。
     
发表于 2016-9-6 14:03:01 | 显示全部楼层
呵呵,我只是提醒一下大家,爆炸危险环境并不一定依据建规、爆规来划分的。虽然这个锅炉爆炸与锅炉房内部配电关系不大,但也别把它简单看成丁类厂房,外部有电力,网络等干线经过时还是要注意一下。
     
发表于 2016-9-6 14:07:45 | 显示全部楼层
某些规范,词不达意,害死人!
个别专家,信口胡诌,要人命!

还是把话说得完整一些、严谨一些,比较好。
     
发表于 2016-9-7 13:38:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-6 14:03
呵呵,我只是提醒一下大家,爆炸危险环境并不一定依据建规、爆规来划分的。虽然这个锅炉爆炸与锅炉房内部配 ...

那根据什么划分呢。。爆规还不是最重要的依据?
压力过大爆炸,跟电气设计有关系吗?

点评

木有关系  发表于 2016-9-7 14:28
     
发表于 2016-9-7 18:02:42 | 显示全部楼层
锅炉房设计规范里是这么说的   但是爆炸规范里却说 范围不包括 城镇燃气锅炉房
1.png
2.png

点评

这个说明了什么?  发表于 2016-9-8 08:30
     
发表于 2016-9-8 08:25:46 | 显示全部楼层
楼主能否把   建筑电气杂志2016第8期中:简谈燃气锅炉房电气设计  这篇文章传一个上来?

点评

没有电子版  发表于 2016-9-8 08:53
发表于 2016-9-8 11:06:59 | 显示全部楼层
貌似之前建筑电气登过一篇文章,说锅炉房内不是爆炸场所?

点评

你不看5#楼?  发表于 2016-9-8 11:30
发表于 2016-9-8 17:57:15 | 显示全部楼层
锅炉间可以没有阀门吗?
没有阀门就按非爆炸危险场所,有阀门是不是阀门附近属于爆炸危险场所?

点评

阀门附近,算!  发表于 2016-9-8 18:46
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则