账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4114|回复: 3

[问题探讨] 电机能否超频?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-19 22:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   某工程的AHU风机电机规格为380V/50HZ或480V/60HZ,然电机的控制系统,变频器最大工作频率到64HZ或59HZ,这样风机电机超蘋工作从理论上讲有没有问题?是否合理?
     
发表于 2016-10-20 08:12:43 | 显示全部楼层
我记得汤继中书上有些
一些电机教材也有,50HZ电机运用在60hz情况下,稍微有一些不良反应,并不严重
发表于 2016-10-20 08:53:03 | 显示全部楼层
不推荐,短时间可以,长时间不行
     
发表于 2016-10-21 11:50:20 | 显示全部楼层
变频器最大工作频率是变频器可提供的最大频率,至于电机运行时的频率是设计人员按需要给变频器的设定值。让风机运行与什么状态是你说了算,虽然你不说。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则