账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17606|回复: 24

[求助] 消防线路采用铝合金电缆

[复制链接]
发表于 2016-10-20 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防配电线路能否采用铝合金电缆?有没有规范强制不容许?
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:29:09 | 显示全部楼层
只有一个电力工程电缆设计规范上有个耐火电缆应采用铜芯
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:30:07 | 显示全部楼层
但翻看了阻燃和耐火电线电缆通则,也没看到铜芯的要求
     
发表于 2016-10-20 11:40:56 | 显示全部楼层
我看到过哪个规范上规定消防电缆不能用合金电缆,但是实际上都用的。审图也没有提
     
发表于 2016-10-20 11:54:24 | 显示全部楼层
JGJ16-2008/13.10.1规定,消防线路应采用铜芯线缆。
     
发表于 2016-10-20 15:42:36 | 显示全部楼层
工业与民用配电手册上也有说.
发表于 2016-10-20 16:37:44 | 显示全部楼层
JGJ48-2-14第7.3.13条对商店建筑有明确要求
发表于 2016-10-20 16:38:57 | 显示全部楼层
JGJ48-2014
     
发表于 2016-10-20 17:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
GHDQ 发表于 2016-10-20 16:37
JGJ48-2-14第7.3.13条对商店建筑有明确要求

对,很多小规范排斥了铝电缆
如酒店,商业,展览建筑,文化建筑等等规范。


大规范的话,就是50016了。。。
要求 矿物绝缘电缆———这应该没有铝材产品!!
直接枪毙了、绝杀铝电缆!!
发表于 2016-10-23 20:01:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-23 20:13 编辑

人防GB 50098-2009要求铜芯

8.1.4 消防配电设备应采用防潮、防霉型产品;电缆、电线应选用铜芯线;蓄电池应采用封闭型产品。

条文说明:
8.1.4 本条规定在电气设计和设备、电缆、电线选型时应选用防潮、防霉型。因为一般人防工程内的湿度比较大,普通型号的电气设备在潮湿的条件下长期工作,会使其绝缘降低,有可能引起事故,发生火灾。
根据使用的经验,一般铝芯线可安全使用(6—8)年,而在潮湿场所有的只用(2—3)年就出了问题。为了保证安全,减少浪费,对人防工程内电气线路作了选用铜芯线的规定。人防工程内使用蓄电池比较多,由于一般的蓄电池在工作过程中要放出有害气体,容易造成事故。所以,人防工程内使用的蓄电池应选用封闭型产品。

按照条文说明,因为湿度比较大采用铜芯线,不用铝芯。


发表于 2017-4-5 11:19:56 | 显示全部楼层
JGJ16-2008/ 13.10.2有明确规定"消防线路的旋转及敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要,所有消防线路,应为铜芯线。"
     
发表于 2017-4-5 16:49:14 | 显示全部楼层
消防供电电缆没有实践证明及消防部门明确意见可以采用铝合金电缆
     
发表于 2017-4-6 16:59:53 | 显示全部楼层
别说消防电缆,非消防电缆都基本采用铜芯
     
发表于 2017-4-7 09:32:33 | 显示全部楼层
5楼所言极是,规范上来讲,明确了消防线路必须采用铜缆的,就是那一条。
发表于 2017-4-7 10:02:13 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-4-7 09:32
5楼所言极是,规范上来讲,明确了消防线路必须采用铜缆的,就是那一条。

那你说下危险品处理用什么线缆?我说的是通信,加药处理内为啥不能用铝合金?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则