账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 750|回复: 3
收起左侧

[求助] 变频风在在变频器故障情况下能否实现工频运行?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-21 01:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
酒店空调,甲方提出变频新风机组在变频器故障情况下要能工频启动,不知道变频控制柜自身有这个功能,还是需在一次回路再加一旁路,配合二次控制实现?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-10-21 08:43:54 | 显示全部楼层
小容量的变频器,有的带自身旁路功能,大容量的变频器,外接旁路接触器
发表于 2017-3-30 09:53:16 | 显示全部楼层
我记得安川有接线图
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-7-5 01:17 , Processed in 0.047090 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表