账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5226|回复: 8

[问题探讨] 35kV或20kV变电所电压等级分配的选择

[复制链接]
     
发表于 2016-11-14 22:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用35或者20的站,35/10还是35/0.4,20也同样
发表于 2016-11-15 09:06:58 | 显示全部楼层
35/10还是35/0.4
35/10的投资要低于35/0.4
35/10的可靠性要低于35/0.4
发表于 2016-11-15 09:09:57 | 显示全部楼层
如果当地供电部门没有要求,20KV一般直降0.4KV
发表于 2016-11-15 09:12:53 | 显示全部楼层
从低压供电半径和干线电缆投资来说,一般方案比较35/10还是35/0.4,选择35/10的多
     
发表于 2016-11-15 09:30:05 | 显示全部楼层
35KV/10对用户来说诸多不便,室内用干变比较贵,用油变供电局一般要求独立变电所,并且要配合整体调度。
35KV/0.4  看不出更多的优势比10/0.4
至于最后用哪种,还是要征询当地供电部门根据项目所在地块的高压站可以给你哪种。
     
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:48:48 | 显示全部楼层
楼上老张吧,上海这边超8000,上35,上海我几乎没见过用35/0.4kV的项目,出于什么原因呢?天津的中钢国际响螺湾好像是全楼35/0.4
     
发表于 2016-11-18 07:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
35/0.4变压器容量纯叠加,容量电费会更高,比35/10
运行成本厉害。几年就抵消初期投资。

但35/10,有时候会被供电公司要求设电工值班,人力成本有加大
35/10的能不能不值班很关键。虽说都能按无人值班建
     
发表于 2016-11-18 07:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
谁能翻出来,供电公司要求必须有人值班的规定?
发表于 2016-11-22 19:22:06 | 显示全部楼层
一般工程35/10,然后再设10/0.4的。
35要设值班室的

20kV有直接变0.4的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则