账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9019|回复: 6

[电气资讯] 三言两语 | 论“配电箱及开关应设置在仓库外”的前世今生

[复制链接]
     
发表于 2016-12-11 21:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

三言两语 | 论“配电箱及开关应设置在仓库外”的前世今生
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... tlL7Btt28lMnYqQB#rd
     
发表于 2016-12-12 10:56:39 | 显示全部楼层
这条把“”宜““”改“”应”,的确不合理,一刀切了。。现在很多物流仓库,都是在各个库区设配电间。。。
     
发表于 2016-12-12 11:43:03 | 显示全部楼层
其实现在很多的物流仓库有大量流转设备和工作人员,再以传统的仓库来看待,其合理性有很大的疑问。
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 15:17:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-12 11:43
其实现在很多的物流仓库有大量流转设备和工作人员,再以传统的仓库来看待,其合理性有很大的疑问。

呵呵!

人家全自动的物流仓储,除日常维修外,正常运营时里面一个人都没有的。
     
发表于 2016-12-12 16:03:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-12 15:17
呵呵!

人家全自动的物流仓储,除日常维修外,正常运营时里面一个人都没有的。

哎,大城市就是不一样。我们这边很多物流仓库还是拖车,铲车进进出出,忙个不停。从另一个侧面来看,在国内要做好一本规范确实不容易。
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:07:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-12 16:03
哎,大城市就是不一样。我们这边很多物流仓库还是拖车,铲车进进出出,忙个不停。从另一个侧面来看,在国 ...

在国内要做好一本规范确实不容易——是!

在国外,又何尝不是呢?
     
发表于 2016-12-13 14:34:59 | 显示全部楼层
应该针对的是建规的10.2.5条吧。
原文为“可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。
  配电箱及开关应设置在仓库外。”
是否应理解为针对甲乙丙类仓库。。

当然,这个应的要求,没有考虑到大型自动化仓库的复杂性和仓库设有单独配电间的可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则