[问题探讨] 关于变压器低压馈线柜出线必须16平方线

  [复制链接]
     
发表于 2016-12-13 11:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
因为公式里面需要线路的阻抗值,所以实际上没发确定计算。


但是我们的数据手册上的选择表,1250的变压器确实是从16开始的

就这个

因为再小的线径,能耐受的短路电流也会小


无法满足一般的建筑需要

这个电阻、电抗什么的,是输电线路的,估计要专业人员测量才行。


防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2016-12-13 11:33:24 | 显示全部楼层
图片传不上去  ,就是看04DX101-1  关于短路电流那篇P173
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2016-12-13 14:28:39 | 显示全部楼层
1250的变压器,16的未必就满足要求
1250kVA-SCB9变压器(300MVA,D=350mm,0.02s)低压屏相关参数                                                       
母线长度        短路电阻        短路电抗        短路阻抗        三相短路电流        Ta        等效全时间        YJV最小截面
5        1.060         9.055         9.117         25.228         0.027         0.041         35.701
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-12-13 17:05:40 | 显示全部楼层
你这个没有断路器(熔断器)在中间保护吗?有点没有看懂1_437:}
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2016-12-14 11:02:50 | 显示全部楼层
配电设计手册P586,短延时脱扣器保护的出线,一般截面较大,无需校验。
瞬时脱扣器保护的断路器出线,一般能满足要求,变压器容量较大时候需要校验,K2S2>I2t,I2t断路器厂商提供,
最小截面不应小于6mm2,部分可以4mm2(R老手记)
     
 楼主| 发表于 2016-12-15 16:41:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-13 14:28
1250的变压器,16的未必就满足要求
1250kVA-SCB9变压器(300MVA,D=350mm,0.02s)低压屏相关参数                                                       
...

最终是什么确定低压屏出线的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-12-15 18:43:20 | 显示全部楼层
经常会有一些审图的拿这个说事,以变压器必须达到电缆最小截面来瞎提审图意见。这是因为他们完全忽略了断路器的限流作用。

点评

老诚“铁口直断”:限流断路器的热允通能量I2t,不能用来对电缆进行热稳定校验。  发表于 2016-12-15 20:18
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2016-12-15 20:37:09 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-12-15 18:43
经常会有一些审图的拿这个说事,以变压器必须达到电缆最小截面来瞎提审图意见。这是因为他们完全忽略了断路 ...

老诚版主劳神费力撰写的《I2t试读》“功不可没”,《建筑电气》杂志刊发此篇论文,也可算是“厥功甚伟”。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2016-12-16 09:17:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-15 20:37
老诚版主劳神费力撰写的《I2t试读》“功不可没”,《建筑电气》杂志刊发此篇论文,也可算是“厥功甚伟” ...

没找到论文..........
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2016-12-16 09:47:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2016-12-16 09:49:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-16 09:51:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-16 10:05:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2016-12-16 10:06:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-16 10:09:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-9-19 00:15 , Processed in 0.476389 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表