账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1368|回复: 8
收起左侧

[问题探讨] 大家来说说充电桩的事情

[复制链接]
     
发表于 2016-12-19 11:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
现在国家有没有文件规定新建车库必须按一定比例设置充电桩?
据说最近四川省规定必须设置充电桩。问题是,现在国家有没有出台充电桩产品标准?有没有相应的管理规定?配电系统该如何设置?
如果没有配套的规定,施工图该怎么画?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-12-19 12:25:03 | 显示全部楼层
西安早有了,新建住宅小区按照100%车位做充电桩,以当地规划部门要求为准。如果车位数量多,那就留充电桩变配电所,如果车位数量少,带到专变即可。
     
发表于 2016-12-19 13:50:22 | 显示全部楼层
国标有个GB 50966-2014 电动汽车充电站设计规范
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 17:08:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 13:50
国标有个GB 50966-2014 电动汽车充电站设计规范

这本规范适用于充电站。现在对建筑设计院影响比较大的是住宅小区的车库、公共建筑中的车库。
     
发表于 2016-12-19 18:22:36 | 显示全部楼层
重庆有两本地标
DBJ50-218-2015 民用建筑电动汽车充电设备配套设施设计规范
DBJ50/T-238-2016 电动汽车充电设备建设技术规范
     
发表于 2016-12-20 14:23:51 | 显示全部楼层
各地都有一些标准陆续出台,某些地区是按照住宅100%预留变压器容量,公建10%车位配建,北京的规划指标里对这个明确为18%
     
发表于 2017-9-14 14:37:02 | 显示全部楼层
留充电桩变配电所及其进出线路由比较靠谱。
     
发表于 2020-8-16 20:25:26 | 显示全部楼层
预留充电桩的电源容量就就可以了。
     
发表于 2020-8-17 09:43:06 | 显示全部楼层
我记得国家级机关发改委下的一个问,要求住宅小区100%配备的。
还有一个GB/T 51313-2018-3.0.2条要求住宅100%,不过这个是推荐性标准。不一定执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-10-21 09:25 , Processed in 0.052005 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表