账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17041|回复: 28

[问题探讨] 变电所的消防配出开关选择

[复制链接]
发表于 2016-12-22 14:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选投票, 共有 37 人参与投票
21.62% (8)
13.51% (5)
64.86% (24)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:28:00 | 显示全部楼层
也请选择了的,说说理由
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-22 15:19:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-22 15:20 编辑

前几天恰好有人问我,用于消防线路保护的断路器,能不能实现过载时只报警不脱扣功能?后来与断路器研发人员讨论过之后才得知,这种功能在断路器上能实现,特别是在电子式脱扣器更容易做到。目前工程上要实现消防线路过载时只报警不脱扣,大致有两种方案:
1.电流互感器+继电器;
2.选择具有过载报警不脱扣功能的断路器
例如国内开关常熟开关CM3:
cm3.jpg
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-22 15:41:00 | 显示全部楼层
到变电所一级,开关已经放大了好几级了..没必要单磁开关了..

点评

那反过来说设置热保护还有必要吗  发表于 2016-12-22 16:21
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-22 16:42:21 | 显示全部楼层
热保护要保护导线的.

点评

过载了可以跳闸?  发表于 2016-12-22 17:07
导线会过载?  发表于 2016-12-22 17:06
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-23 11:58:19 | 显示全部楼层
上次有人问,消防设备因过载起火,发生火灾,怎么处理。按规范应该是需要继续工作的吧。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-23 22:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
取消瞬断的两段保护。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-23 22:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
我SB了不好意思,看错标题了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-23 22:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司现在好搞笑,配电箱处用单磁,配电柜用两段保护的,个人意见,大于1.5倍用两段保护,小于用单磁,1.5倍的电流电机还能不能工作。有无电机大神。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-26 13:36:09 | 显示全部楼层
过载报警开关不也是单磁的么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-26 14:58:26 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2016-12-26 13:36
过载报警开关不也是单磁的么?

不是的,过载保护有,作用于信号
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-3 16:51:43 | 显示全部楼层
学习了,好贴
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-4 08:40:35 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-22 15:19
前几天恰好有人问我,用于消防线路保护的断路器,能不能实现过载时只报警不脱扣功能?后来与断路器研发人员 ...

这个报警,一般设在什么地方?值班室?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-4 08:52:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-4 08:40
这个报警,一般设在什么地方?值班室?

严格来说,有消防控制室,应传至消防控制室;没有消防控制室,信号传至值班室
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-4 08:56:49 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-4 08:40
这个报警,一般设在什么地方?值班室?

不过实际工程中,估计好多都没有做

点评

是的,消防潜污泵 我都有这么说明.但是线路都没有画过.  发表于 2017-1-4 09:20
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则