账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8290|回复: 11

[问题探讨] 断路器可能的跳闸原因?

[复制链接]
     
发表于 2017-1-6 16:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
青岛五一制冷站,有一台2500kVA的干变带了三台660kW的制冷机,其中两台运行后,第三台再启动,低压总进线柜开关跳闸,总开关整定见照片 ,制冷机厂家提供的数据:制冷机启动采用软启动,满载运行电流约1100A,最大启动电流不超过2500A,启动时间20秒
搜索

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 5 客户实际问题

查看全部评分

发表于 2017-1-9 09:35:47 | 显示全部楼层
把过载延时时间调长就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-1-6 16:03:32 | 显示全部楼层
T2变压器总开关正定
T2总开关整定.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 16:09:51 | 显示全部楼层
断路器的脱扣曲线
T2.png
     
发表于 2017-1-7 09:47:50 | 显示全部楼层
从前面孙工的图可以看出断路器的信息如下,MT40H1型,40代表开关额定电流为4000A,H1代表短路分断能力为65kA,如图所示:
30.jpg
控制器的型号为Micrologic5.0A,MT断路器Micrologic控制器的命名规则是这样的,阿拉伯数字表示保护类型,其中2代表基本保护,即只有长延时和短路瞬时保护,5代表选择性保护,即有长延时、短路短延时保护、短路瞬时保护,6代表选择性保护+接地故障保护,7代表选择性保护+漏电保护;0代表控制器的版本号,0为第一个版本;英文字母表示测量类型,其中A代表电流表,E代表电流、电压,D代表电能表,P代表功率表,H代表谐波表,无指示代表无测量功能。
31.jpg
Micrologic控制单元面板上的整定如下图所示,其中1区代表长延时整定,3区代表短延时保护整定区域,4区代表短路瞬动保护区域,5区是接地故障整定区域
32.jpg
电流Ir的调整范围从0.4In--1.0In,长延时保护的时间对应6In有多档(未完待续)
     
发表于 2017-1-8 10:49:33 | 显示全部楼层
过负荷,长延时跳闸。
     
发表于 2017-1-8 22:17:14 | 显示全部楼层
MT控制器面板上有故障跳闸指示灯,现场反馈是哪种故障类型呢?
52.jpg
     
发表于 2017-1-9 08:41:52 | 显示全部楼层
初步判断是短延时跳闸。断路器整定电流是多少?5000A?
     
发表于 2017-1-9 10:49:15 | 显示全部楼层
过负荷的可能性最大,启动时间20S,太长。
将电流整定为最大,时间调长一点。
     
发表于 2017-1-9 10:57:30 | 显示全部楼层
上下级断路器整定电流与时间没有选择性
     
发表于 2017-1-9 12:14:23 | 显示全部楼层
变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流
实际长延时整定值选4000A*0.95=3800
计算应该  1.1*2500/0.66=4166
问题就出在这里了.
应该选5000A的断路器,5000*0.85=4250
这样还差不多。
     
发表于 2017-1-11 14:08:17 | 显示全部楼层
MT控制器面板上有故障跳闸指示灯,根据故障跳闸指示灯的显示,即可知道哪种故障类型跳闸。
现场反馈是哪种故障类型呢?

我估计是短路短延时保护、或接地故障保护跳闸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则