账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12469|回复: 22

[求助] 如何理解GCK配电柜模数

[复制链接]
发表于 2017-1-23 10:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家是如何理解配电柜的模数与电机功率的关系?谢谢!
     
发表于 2017-2-22 12:21:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-2-22 12:22 编辑

  • 疑问3M,9M,24M,4.5M......,是如何得来的数据?
---依据的是Blokset低压柜的样本“Blokset-产品样本及推荐方案 2016”,链接如下:http://www.schneider-electric.cn/zh/product-range-download/820-blokset?parent-category-id=4000#tabs-top
  2.GCK是E=20mm意思乘以2.5?怎么对应?
---一般抽屉所占据的模数(高度方向),除了与元器件的配置、起动方式等有关外,还需要考虑安装维护方便、散热等因素,所以每种方案占据几模空间是有温升试验作为依据的,不能简单的靠计算来得出占据多少空间,所以最好是厂家样本的方案选型表;
3.没有利用宽度?1000宽的柜子不是可以最多放4个?
---抽屉柜的抽屉的宽度一般是600mm宽,如果是800mm宽则为600+200mm,200mm宽隔室作为侧出线接线空间,如果是1000mm则为600+400mm,400mm宽隔室作为侧出线接线空间。600/800/1000都可以安装8E/4抽屉,所以横向可以安转4个抽屉,每个抽屉200mm高150mm宽。
  4.按11OKW放在上面顺序排列不是不压塌了?
---从后期维护的角度考虑,大容量抽屉建议放在下面;
5.进线柜如何选?
----要参考你的计算电流,才能配置进线柜元器件参数;
  6.若果1.1KW 是单相直接启动电机又如何?
---不知楼主能否详细说明
  7.一般采用的抽出式还是固定式?
----两种形式都有,前者通过抽屉实现检修维护(断路器是固定式),后者通过插拔式断路器来检修维护,取决于客户想采用那种。
     
发表于 2017-2-6 22:31:39 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-23 10:45
M是E(有的资料是用E)吗?知道M如何确定单元抽屉柜及柜子的宽度、深度?感谢你多次回复!

1.低压抽屉柜的出线方式决定了柜宽,例如后出线则600mm宽足矣,如果是配电回路侧出线则需要800宽(200mm为电缆出线空间),如果是电动机回路侧出线,由于二次线比较多,则最好选择1000宽(400mm作为电缆出线空间);
2.低压柜主母线的布置方式决定了柜深,例如背置主母线的柜深可以为600深,后出线电缆最最好800mm或1000mm深,方便电缆连接。
MNS 3.0.jpg
     
发表于 2017-2-6 22:19:39 | 显示全部楼层
配电柜的模数与电机功率的关系不大,因为还要考虑:
1.电动机起动与运行方式是什么(直接启动,星三角起动,正反转);
2.所选用的元器件是三元器件还是两元器件;
3.低压柜的型号(例如GSC的抽屉每模高度160mm,共11M,而MNS抽屉每模高度200mm,共9M);
4.所选用的元器件厂家型号有关,元器件大小尺寸不同;
下面以常见的ABB的MNS电动机功率0.37-200kw直接起动方案抽屉柜06和08方案为例:
1.jpg

发表于 2017-1-23 10:26:36 | 显示全部楼层
大致如下:
7.5KW---1M
15,37KW----1.5M
75KW---2M
100KW---3M
 楼主| 发表于 2017-1-23 10:45:45 | 显示全部楼层
M是E(有的资料是用E)吗?知道M如何确定单元抽屉柜及柜子的宽度、深度?感谢你多次回复!
发表于 2017-1-23 11:01:27 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-23 10:45
M是E(有的资料是用E)吗?知道M如何确定单元抽屉柜及柜子的宽度、深度?感谢你多次回复!

M就是模数。柜子选择800X800就可以。
 楼主| 发表于 2017-1-23 16:08:41 | 显示全部楼层
这是某厂家的数据110KW直接启动占用40E,占用高度8E=200mm,不知道如何理解?还是不会选柜子(一列柜子放多少个电动机单元)
GCK.png
     
发表于 2017-2-6 11:03:50 | 显示全部楼层
以MNS为例,E=25mm,1M=8E即200mm,不论是E还是M都是帮助用户判断单元空间高度的,对于不同的柜体所用的型材,E也不相同,导致单元模数所占用的高度空间也不同,例如8MF的E=20mm。
     
发表于 2017-2-6 22:24:49 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-23 16:08
这是某厂家的数据110KW直接启动占用40E,占用高度8E=200mm,不知道如何理解?还是不会选柜子(一列柜子放多 ...

对于MNS2.0和3.0低压柜,抽屉的有效安装空间为1800mm高,即9M(1M=8E=200mm)。例如图示30kw电动机回路占用8E,则MNS低压抽屉柜可安装9个30kw的电动机回路,其他类似计算。
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:50:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-2-7 16:01 编辑

我的理解柜子一般后面有电缆沟,下面有电缆沟,10米平台地面有电机设备是采用何种出线方式比较好? 30kw 8E/2 6E 是如何理解?谢谢bzp4891 的专业分享!
     
发表于 2017-2-7 17:04:57 | 显示全部楼层
我只是来学习学习
     
发表于 2017-2-7 20:49:16 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-2-7 15:50
我的理解柜子一般后面有电缆沟,下面有电缆沟,10米平台地面有电机设备是采用何种出线方式比较好? 30kw 8E ...

是指对于30kw的电动机直接起动方案,可以选用8E/2的抽屉,抽屉尺寸H200*W300,也可以采用6E抽屉,抽屉尺寸H150*W600,E=25mm,如图所示从左到右依次为8E/4,8E/2,6E/8E/10E/12E抽屉:
ABB MNS抽屉.jpg
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:06:07 | 显示全部楼层
定下宽*深(800x1000),100多台电机又如何快速排列组合?
     
发表于 2017-2-20 20:38:55 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-2-20 17:06
定下宽*深(800x1000),100多台电机又如何快速排列组合?

请楼主列出下列参数:
1.电动机的功率;
2.电动机的启动方式(直接启动、正反转、星三角);
3.保护协调配合类型(1类 还是2类)
我将以施耐德Blokset低压柜或ABB MSN3.0样本为参考,列出低压柜的排列及抽屉分布,可以作为GCK抽屉柜的参考。
 楼主| 发表于 2017-2-21 09:14:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-2-21 09:24 编辑

大致负荷类型如图,不好意思,截图阀门不是变频
建筑电气.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则