账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

12
返回列表 发新帖
楼主: then
收起左侧

[求助] 如何理解GCK配电柜模数

[复制链接]
     
发表于 2017-2-21 17:01:28 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-2-21 09:14
大致负荷类型如图,不好意思,截图阀门不是变频

根据你的配置我整理了一下,不知道是不是这样的情况,另外黄色部分请补充下
配置.jpg
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
 楼主| 发表于 2017-2-21 19:46:47 | 显示全部楼层
谢谢bzp4891!赶着急事数据当时写的不完全,1项110KW是设备成套,只需配电,3项变频配电加控制,4、7、10都为直接启动,9项为阀门不是变频,我只给出部分数据,其他也类似。
     
发表于 2017-2-21 20:47:11 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-2-21 19:46
谢谢bzp4891!赶着急事数据当时写的不完全,1项110KW是设备成套,只需配电,3项变频配电加控制,4、7、10都 ...

如果按施耐德Blokset低压柜配置的话,基本上如图所示,抽屉高度1M=50mm,一台抽屉柜可以安装36M(1800mm)。如果是国内低压柜,每台抽屉柜的有效安装空间也是1800mm,每个回路所占的空间与Blokset抽屉类似:
配置2.jpg
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
 楼主| 发表于 2017-2-21 22:13:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-2-21 23:28 编辑

疑问3M,9M,24M,4.5M......,是如何得来的数据?GCK是E=20mm意思乘以2.5?怎么对应?没有利用宽度?1000宽的柜子不是可以最多放4个?按11OKW放在上面顺序排列不是不压塌了?进线柜如何选?若果1.1KW 是单相直接启动电机又如何?一般采用的抽出式还是固定式?谢了!
发表于 2017-2-22 08:32:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢群主
     
发表于 2017-2-22 12:21:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-2-22 12:22 编辑

  • 疑问3M,9M,24M,4.5M......,是如何得来的数据?
---依据的是Blokset低压柜的样本“Blokset-产品样本及推荐方案 2016”,链接如下:http://www.schneider-electric.cn/zh/product-range-download/820-blokset?parent-category-id=4000#tabs-top
  2.GCK是E=20mm意思乘以2.5?怎么对应?
---一般抽屉所占据的模数(高度方向),除了与元器件的配置、起动方式等有关外,还需要考虑安装维护方便、散热等因素,所以每种方案占据几模空间是有温升试验作为依据的,不能简单的靠计算来得出占据多少空间,所以最好是厂家样本的方案选型表;
3.没有利用宽度?1000宽的柜子不是可以最多放4个?
---抽屉柜的抽屉的宽度一般是600mm宽,如果是800mm宽则为600+200mm,200mm宽隔室作为侧出线接线空间,如果是1000mm则为600+400mm,400mm宽隔室作为侧出线接线空间。600/800/1000都可以安装8E/4抽屉,所以横向可以安转4个抽屉,每个抽屉200mm高150mm宽。
  4.按11OKW放在上面顺序排列不是不压塌了?
---从后期维护的角度考虑,大容量抽屉建议放在下面;
5.进线柜如何选?
----要参考你的计算电流,才能配置进线柜元器件参数;
  6.若果1.1KW 是单相直接启动电机又如何?
---不知楼主能否详细说明
  7.一般采用的抽出式还是固定式?
----两种形式都有,前者通过抽屉实现检修维护(断路器是固定式),后者通过插拔式断路器来检修维护,取决于客户想采用那种。
 楼主| 发表于 2017-2-22 18:37:28 | 显示全部楼层
谢谢!,单相电机的启动配置是否占得模数跟小?我看看样本资料!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-2-22 20:27:43 | 显示全部楼层
以下链接为ABB 的MNS2.0和MNS3.0低压柜的样本链接:
MNS2.0低压柜样本:https://library.e.abb.com/public/0047ce7b57df488e9a2d646ef2830411/1SXF900001C2006_082014_MNS2.0.pdf
MNS3.0低压柜样本https://library.e.abb.com/public/0b502df84860c60983257d2d001a762b/1SXH900001C2019.pdf


国内低压柜的抽屉配置和模数基本上可以参考ABB的这两款低压柜。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-12-12 17:29 , Processed in 0.515105 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表