账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10558|回复: 7

[求助] 穿线塑料管不能与金属接线盒连接吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-8 23:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
或者说穿线金属管中间不能用塑料接线盒?
哪个规范有这个规定?
发表于 2017-3-9 08:40:26 | 显示全部楼层
没有听说相关规定。你塑料管穿入金属的配电箱不也很常见。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-9 09:13:02 | 显示全部楼层
北京出的、十多年前比较流行的图集,要求塑料管配塑料接线盒、金属管配金属接线盒
     
发表于 2017-3-9 12:17:21 | 显示全部楼层
塑料管配金属盒不妥,导线绝缘损坏与接线盒接触时保护开关不动作,接线盒长期带电,不安全。除非接线盒可靠接地。
金属管配塑料盒可以,前提是金属管要跨接。

点评

平时不带电的设备金属外壳都要接地,满足此条即可  发表于 2017-3-9 16:10
     
 楼主| 发表于 2017-3-9 21:36:17 | 显示全部楼层
这是我刚参加工作时学习到的知识点,也是我从师傅那里学到的最重要的两个知识点之一,另外一个是电缆10平方及以上要做电缆头,这么多年牢记在心,深深不能忘却,但是都没看到相关规范规定。

点评

刚工作时可以只记住结论,有足够专业知识和工作经验后要再回头思考道理  发表于 2017-3-10 09:49
发表于 2017-3-28 10:37:22 | 显示全部楼层
参考一下古河电工的T街头系列,估计可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则