账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4458|回复: 10

需要二次装修的区域可以不设计插座平面么?

[复制链接]
发表于 2017-3-14 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
需要二次装修的区域可以不设计插座平面么?比如医院的诊室、办公室等。二次装修肯定是要进行重新设计的。施工图设计了也是废的。但施工图设计深度规定又没有明确的说是否可以不设计。请问大家的通用做法是什么?没有设计插座平面的图纸审图被提的可能大不大?
发表于 2017-3-14 10:35:00 | 显示全部楼层
二次装修的区域可以不设计插座
发表于 2017-3-14 10:45:10 | 显示全部楼层
但医院的诊室、办公室,应该考虑设置。
发表于 2017-3-14 10:46:07 | 显示全部楼层
不考虑设置,留给装修的,可以考虑:大厅、手术区、ICU、核磁等区域
 楼主| 发表于 2017-3-14 11:13:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-14 10:46
不考虑设置,留给装修的,可以考虑:大厅、手术区、ICU、核磁等区域

意思是诊室假如要二次装修,施工图不设计插座平面,是合理的吗?
发表于 2017-3-14 11:20:49 | 显示全部楼层
诊室假如要二次装修,可以不留插座
     
发表于 2017-3-24 10:26:58 | 显示全部楼层
对于有二次装修的区间,建议不要画插座及照明平面图,但应详细注明设计要求。
象医院等很多市政工程,招标计价都是按图纸执行,如果一个平面的常规设备在两个招标文件中出现,那很容易造成成重复招标,后期处理很麻烦。
     
发表于 2017-3-24 14:45:54 | 显示全部楼层
同意楼上的,如果设计了,很多预埋管,后期都会作废掉,
     
发表于 2017-3-26 20:38:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-24 14:45
同意楼上的,如果设计了,很多预埋管,后期都会作废掉,

哎,可惜很多审图师总说我们设计深度不足,所以大家总是习惯性地画上去。
     
发表于 2017-3-26 21:19:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-26 20:38
哎,可惜很多审图师总说我们设计深度不足,所以大家总是习惯性地画上去。

住宅被人提过,跟图审沟通,为豪华别墅,业主都会自己装修,图审好说话,让过了..
公建\商业这么做,还没有人提过意见...
发表于 2017-3-31 15:56:40 | 显示全部楼层
经常不画,有时候也留个插座箱在墙上。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则