[问题探讨] 设计图纸中真空断路器旁边标示出的电流是额定短时耐受电流还是额定峰值耐受电流?

[复制链接]
发表于 2017-7-8 12:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图中真空断路器旁边标示出的25kA是额定短时耐受电流还是额定峰值耐受电流?有无国标对此有明确规定?
11.jpg
     
发表于 2017-7-8 15:33:41 | 显示全部楼层
额定短时耐受电流。
 楼主| 发表于 2017-7-8 16:47:15 | 显示全部楼层
如果是短时耐受电流,那为什么图集左侧还说“电流峰值”?

如果是短时耐受电流,那为什么这图集左侧还说“电流峰值”?

如果是短时耐受电流,那为什么这图集左侧还说“电流峰值”?

点评

左边是常见错误问题,右边是改进措施  发表于 2017-7-9 18:31
     
发表于 2017-7-9 18:30:47 | 显示全部楼层
标注在真空断路器旁边,显然是指断路器的参数:额定短路开断电流25kA。
如果是指额定短时耐受电流,那应该还要带上时间,对于3.6-40.5kV中压断路器一般为3s或者4s,即表示为25kA/3s或25kA/4s。
中压断路器额定峰值耐受电流(额定关合短路电流)与额定短时耐受电流(额定短路开关电流)之比为2.5,即额定短时耐受电流为25kA时,其额定峰值耐受电流为25*2.5=62.5kA(一般取值63kA);额定短路开断电流为25kA的中压断路器,其额定短路关合电流为25*2.5≈63kA。
对于中压断路器有如下等式:
1.额定短路开断电流=额定短时耐受电流;
2.额定短路关合电流=额定峰值耐受电流;
3.额定短路关合电流=2.5倍额定短路开断电流;
4.额定峰值耐受电流=2.5倍额定短时耐受电流;
具体见 GB1984 高压交流断路器和GB11022 高压开关设备与控制设备标准的共用技术条件
Untitled.jpg

 楼主| 发表于 2017-7-9 20:56:08 | 显示全部楼层
这个图集里竟然没提出对短时耐受时间的要求,是怎么回事儿呢?
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:58:59 | 显示全部楼层
warrior0318 发表于 2017-7-8 16:47
如果是短时耐受电流,那为什么图集左侧还说“电流峰值”?

左边提出了“电流峰值”,右侧标出的是短时耐受电流,两边不一致啊!
发表于 2017-8-24 23:19:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!