[其他] “全国民用建筑电气防火技术论坛”8月31日在北京市院召开,欢迎参会

[复制链接]
发表于 2017-8-22 14:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一、论坛背景
近年来,我国电气火灾多发,造成重大人员伤亡和财产损失。据统计,2011年至2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡,2063人受伤,直接经济损失92亿余元,均占全国火灾总量及伤亡损失的30%以上,其中重特大电气火灾17起,占重特大火灾总数的70%。

这些事故暴露出电器产品生产质量、流通销售,建设工程电气设计、施工,电器产品及其线路使用、维护管理等方面存在突出问题。为有效遏制电气火灾高发势头,确保人民群众生命财产安全,国务院安委会决定在全国范围内组织开展为期3年的电气火灾综合治理工作。

为响应国务院安全生产委员会2017年度下达的在全国开展为期3年的电气火灾综合治理工作的指示精神,剖析当下民用建筑电气防火技术热点、难点、焦点问题,展示电气防火技术新进展,实现从设计到施工再到产品的全方位对接,助力全国电气火灾综合治理工作的开展。“全国民用建筑电气防火技术论坛”将于2017年8月31日在北京市建筑设计研究院有限公司召开,欢迎电气同仁们拨冗参加。

二、论坛主题

“民用建筑电气防火技术”

三、论坛时间、地点

时间:2017年8月31日(星期四)8:30~17:30

地点:北京市建筑设计研究院有限公司 E座报告厅(北京市西城区南礼士路62号 )

四、组织机构

主办单位:
国家标准GB50116-2013《火灾报警系统设计规范》规范管理组
北京市建筑设计研究院有限公司   
建筑电气杂志社

协办单位:
全国消防标准化技术委员会第十五分技术委员会
中国消防协会电气防火专业委员会
承办单位:建筑电气杂志社

五、演讲嘉宾
  
丁宏军
  
公安部沈阳消防研究所,研究员;
  
国家消防电子产品质量监督检验中心,副主任;
  
国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》规范管理组,组长;GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》标准管理组组长。
邸  曼
公安部沈阳消防研究所,研究员;
  
公安部沈阳消防研究所  电气火灾研究室,副主任;
  
火灾现场勘验与物证鉴定公安部重点实验室,副主任;
  
公安部消防局沈阳  火灾物证鉴定中心,副主任;中国消防协会电气防火专业委员会,秘书长。
王金元
中国建筑东北设计研究院有限公司,院常务副总工程师;
  
全国建筑电气设计技术协作及交流情报网,副理事长兼秘书长;
  
新版《民用建筑电气设计规范》,主要起草人。
孙成群
北京市建筑设计研究院有限公司,设计总监、总工程师;
  
住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会,副主任委员;
  
中国建筑学会建筑电气分会,副理事长。
任长宁
聆宇科技(北京)有限公司,总工程师;
  
全国建筑物电气装置标准化委员会(TC205)、北京照明学会安装技术分委员会、北京城建科技促进会电气专业委员会,委员。

六、联系方式

1、会议不收取任何费用
2、联系方式:
     会务组秘书处: 电话:028-61808676     传真:028-61808670


防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2017-8-22 15:44:04 | 显示全部楼层
建议杂志社诚邀诚版参会.
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-8-22 16:06:08 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-8-22 15:44
建议杂志社诚邀诚版参会.

附议。

PS
提醒老诚版主,不得开口骂人。
发表于 2017-8-31 11:31:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 希拉里 于 2017-8-31 11:35 编辑

43#Canghaicha老兄是道行中人,他的观点表述了三层意思:
1、现在的多线控制,都是采用多线联动模块控制。现实如此。
2、现在的手动控制,不是“真正意义”上的硬线控制。
不硬在什么地方呢:是布两根导线,消防控制室接在直接控制盘上,这是智能控制的。水泵控制箱内,接在直接联动模块上,是专线,也是硬线,但是,起动是智能的控制起动方式。不采用人工触压起动设备。
这是正确的,火灾时,由电脑指定,哪一台设备应该直接起动,这是可靠的。

规范 与 图集,采用人工手动起动不可靠。非常多的按钮,控制室内消防人员又不知应当起动火灾老现场的哪台设备,需要听火灾现场人员指挥的口头告诉,他表述的必须与控制室内人员理解的完全一致,控制室内的人员,还必须象操作宇宙飞船一样,必须极准确地操作。这个环节根本就靠不住。十有十错。

2000年以前,图集这样搞搞,还可以。
因为操作上不可靠。2000年以后,消防设备厂家,均采用直接智能控制盘来实现直接起动与停止控制。
图集的这种画法,2000年以后,就没有厂家再使用了。

3、消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮  都是220伏的。指南上要求手动控制线是24伏的。这非常矛盾。消防单位,设计院,建设单位要因此打官司。


为什么非常矛盾呢?
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮  都是220伏的。指南上要求手动控制线是24伏的。与规范是相互矛盾的。

发表于 2017-8-23 10:48:13 | 显示全部楼层
拜托站长代问一下,众专家:
1、标准图16D303正确吗?能使用吗?
rainmen_73
国、省(地方)标准图或规范再错,设计引用或执行也不算犯错。
他这样说是没有道理的。

只有你不知道标准图集错误的时候,你引用,才没有责任。如果明知错误,再引用,这种做法就完全错误了。
知道错误,就要举报,以期在全国范围内纠正。

这套图集中的,联动控制盘是什么东西?SF3选用CJK22-22P,在控制室内如何安装?反馈电路完整吗?
发表于 2017-8-23 10:51:30 | 显示全部楼层
2、
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 是什么?
消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  是什么?
16D图集是   用专用线路直接连接      把两者直接连接了吗?
发表于 2017-8-23 10:52:41 | 显示全部楼层
拜托站长请一定代问,拜托他们给一个书面的回复。谢谢。
发表于 2017-8-23 11:53:27 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-23 10:52
拜托站长请一定代问,拜托他们给一个书面的回复。谢谢。

13版《火规》4.6.3条的条文说明(摘选):“设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。防火分区内的任两只感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,是为保障防火卷帘能及时动作,以起到防烟作用,避免烟雾经此扩散,既起到防烟作用又可保证人员疏。”
开玩笑了吧?
防火卷帘,主要用于人员疏散?
丁宏军先生是国标GB50116《火灾自动报警系统设计规范》规范管理组组长,拜托对《火规》中 N 多的错误,认真对待,细心处理,抓紧时间出“修改通知单”吧!
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2017-8-23 20:09:51 | 显示全部楼层
建议杂志社诚邀诚版参会.
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-8-24 15:31:52 | 显示全部楼层
这两个问题,答案是一致的,内容严重错误。

这个问题如果,是非不分,混淆不清,就太徒有虚名了。
发表于 2017-8-27 15:28:25 | 显示全部楼层
QQ图片20170827152612.png
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-8-27 15:31:27 | 显示全部楼层
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘(上的启动、停止按钮),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

按钮 连接 按钮,也就是远程异地操作。这是条文要表述的内容。
你拿着导线去接接看,是图集这种接法吗?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2017-8-29 18:42:54 | 显示全部楼层
QQ图片20170829183814.png
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-8-29 18:43:56 | 显示全部楼层
消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮

能  接到起动柜上去吗?
发表于 2017-8-31 13:42:51 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-31 11:31
43#Canghaicha老兄是道行中人,他的观点表述了三层意思:
1、现在的多线控制,都是采用多线联动模块控制。 ...

微信图片_20170831133537.jpg

点评

尺总去了现场?这好像是上午的吧,提问环节竟然不让场下问!  发表于 2017-9-1 10:52