请问哪位高人做过沈阳的公建项目,问题如下:
1:变电站可以放地面上吗,允许的变压器最大容量多少?
2:如果地面只允许做箱变,箱变的最大容量多少?
     
发表于 2017-9-4 13:56:07 | 显示全部楼层
住宅电气设计规范中,单台箱变不宜超过800
     
 楼主| 发表于 2017-9-4 14:54:30 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-9-4 13:56
住宅电气设计规范中,单台箱变不宜超过800

不是住宅,是公建
     
发表于 2017-9-4 15:12:14 | 显示全部楼层
这个只有当地的才了解吧,各地不一样,我们这可以放,单台800
     
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:20:46 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-9-4 15:12
这个只有当地的才了解吧,各地不一样,我们这可以放,单台800

现在甲方那边暂时没问,想先找我来问问之前有没有做过当地项目,好心理有个数
发表于 2017-9-5 08:57:58 | 显示全部楼层
民规上也有相应的规定:不宜大于800
     
发表于 2017-9-5 09:20:59 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2017-9-4 15:20
现在甲方那边暂时没问,想先找我来问问之前有没有做过当地项目,好心理有个数

可以打电话问问当地审图机构
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 13:00:50 | 显示全部楼层
谢谢,我先跟甲方说不能大于800,至于地方规范让甲方先去问问