[问题探讨] 住宅消防广播系统应该怎么做

[复制链接]
     
发表于 2017-9-13 15:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
最近做住宅建筑,才注意到GB50116对住宅火灾报警系统有特殊的要求,那么请问按照火规,应急广播系统如何设置?
我的疑问主要包括:
1. 7.6.1 住宅建筑内设置的应急广播应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播。
   根据条文解释,需要同时设置联动和手报直启的方式,产品能满足吗?
2.7.6.3 7.6.4 两条看起来是对产品的要求,我手头上海湾样本不能满足,那么什么产品可以满足?
3.广播功率放大器设在门厅,电源如何取?如何与在消控室内的广播分配盘接线,采用什么线?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2017-9-13 15:27:43 | 显示全部楼层
集中设置广播功放也可以,图集14X505-1上65页有描述
     
发表于 2017-9-13 15:44:06 | 显示全部楼层
还没注意过呢,规范第1条一般是联动控制的多,规范用字是“或”;第3条太时尚了,电话插孔不与手报的重复吗,感觉没必要;第4条备用电池还是好解决的;功放电源取自应急照明配电箱应该可以,至于接线什么变化不大吧?
     
发表于 2017-9-13 15:45:29 | 显示全部楼层
产品慢不满足要求,我等设计人员无法确定,火规实施后不止这一个地方,丁大人说了,下面就会要求厂家生产
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-9-13 15:48:53 | 显示全部楼层
我们设计院在火规实施后,住宅的应急广播还是按常规出图,无非加上“一层按钮可以启动全楼的火灾警报和应急广播”,至今没有被提过意见。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:17:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 15:27
集中设置广播功放也可以,图集14X505-1上65页有描述

集中设置,就会被提不满足“7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上”。
图集上的提示2,说广播功率放大器可设置在消控室或值班室,否则应遵守规范XXX条。这种超越原规范的解释能否算数。
另外,刚刚注意到这一页多次出现超高层字眼似乎暗示着100m以下的高层A类系统可以不用设置广播系统。
     
发表于 2017-9-13 16:21:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 15:45
产品慢不满足要求,我等设计人员无法确定,火规实施后不止这一个地方,丁大人说了,下面就会要求厂家生产{: ...

家庭用火灾报警控制器,现在还没有生产出来..
丁大人 害人不浅阿...
     
发表于 2017-9-13 16:22:14 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-9-13 16:17
集中设置,就会被提不满足“7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上”。
图集上的提示2,说广 ...

我院在火规实施后设计过的多个小区,没有这样设置,均没有提这样的意见(供参考,不排除今后会被提

点评

谢谢,我上次已经被提了。  发表于 2017-9-13 16:44
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-9-13 16:25:30 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-9-13 16:17
集中设置,就会被提不满足“7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上”。
图集上的提示2,说广 ...

暗示着100m以下的高层A类系统可以不用设置广播系统
千万别管他的这个暗示,集中系统不设广播是违反强条的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-9-14 14:31:45 | 显示全部楼层
现在“广播功率放大器”的产品有没有?
     
发表于 2017-9-14 22:18:47 | 显示全部楼层
13版报警规范,关于住宅报警系统的设置,是一锅夹生饭。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-9-15 08:47:50 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-9-14 22:18
13版报警规范,关于住宅报警系统的设置,是一锅夹生饭。

是的,搞个家用火灾报警器,不知有那个小区装了的?