[求助] 有个关于消防控制室的疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-9-13 15:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
消防控制室(中心)的位置选择,应符合下列要求:
    1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;

是不是当消控室设在一层时门也不用直接对外开,只要满足通往室外安全出入口不大于20m就行
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2017-9-13 16:30:50 | 显示全部楼层
当设在首层时,应有直通室外的安全出口
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-9-13 16:32:47 | 显示全部楼层
建规规定:靠外墙布置。这样为啥就不能开个出口那?
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:41:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:30
当设在首层时,应有直通室外的安全出口

我是那么理解的,如果消控室设在首层应该直接对外开,如果设在地下一层,那么有20m的通道,
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:42:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:32
建规规定:靠外墙布置。这样为啥就不能开个出口那?

建筑设在靠外墙,但是就是不肯对外开,对里面开的,他说满足要求了
     
发表于 2017-9-13 16:57:09 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2017-9-13 16:42
建筑设在靠外墙,但是就是不肯对外开,对里面开的,他说满足要求了

你们建筑肯定是看到了这个
《建规》P343页说明:“8.1.6 条文解释: 本条规定中“疏散门应直通室外”,要求进出泵房的人员不需要经过其他房间或使用空间而可以直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;“疏散门应直通安全出口”,要求泵房的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯(间)或直通室外的门,不需要经过其他空间。”
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 17:03:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:57
你们建筑肯定是看到了这个
《建规》P343页说明:“8.1.6 条文解释: 本条规定中“疏散门应直通室外” ...

好的谢谢
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2017-9-14 08:39:25 | 显示全部楼层
消控室门直通室外是考虑后期方便消防值班人员撤出用的,地下20米也是出于同种考虑,这个问题我问过审图人员